UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Gāzes katla automātika un cirkulācijas sūknis
Autors: picha ()
Datums: 16/12/2016 13:36

Sveiki,
nesen uzliku savam gāzes katlam Junkers euroline zw23-1ke automātiku. viss skaisti, kad temperatūra nokrītās katls ieslēdzās, kad sasniedz vajadzīgo izslēdzās, bet kad izslēdzas, tad izslēdz ne tikai ūdens sildīšanu, bet arī cirkulācijas sūkni. tātad ūdens ir karsts, bet vairs necirkulē.
vai ir iespēja kaut kā sakombinēt tā, lai sūknis vēl turpinātu darboties, līdz ūdens atdziest?

Re: Gāzes katla automātika un cirkulācijas sūknis
Datums: 13/05/2017 23:58

Vadu kopnē nepareizi saliki spraudņus.
Atver vadības plates vāku un pārbaudi!

Re: Gāzes katla automātika un cirkulācijas sūknis
Datums: 14/05/2017 00:19

Precīzāk būs tā:
No kreisās puses
1.gāzes armatūras spraudnis
2. Cirkulācijas sūknis
3. -------Tavā KE gadījumā paliek tukš ------- (AE katliem ventilatora spraudnis)
4. Hidrauliskā pārslēdzēja motors
Viss.

Re: Gāzes katla automātika un cirkulācijas sūknis
Autors: param ()
Datums: 16/08/2017 10:48

Nesākšu jaunu tēmu..
Jautājums varbūt muļķīgs, bet vai iespējams VIESSMANN gāzes katlam (vitopend 100) nomainīt cirkulācijas sūkni uz kādu modernāku, energoefektīvāku. Pašlaik iekšā WILO sūknis ar 2 jaudas režīmiem (ja pareizi atceros - 65/86 W). Apmēram tādas pašas jaudas (arī WILO) sūknis nāk silto grīdu cirkulācijai, tikai ar 3 ātrumiem, kur ar lēnāko pilnībā pietiek, bet ar visu to, apkures sezonas laikā (skatoties pēc viedā skaitītāja rādījumiem), stundā ~180W aiziet sūkņos, kas mēnesī ir ap 130 kW. Par silto grīdu sūkni skairds, tur var uzlikt citu, bet kā ar gāzes katlu?
Paldies.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.