UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Iekšdarbi :
Building.Lv Forums
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
saimniecības ēka otraja stāva betona grīdas biezums
Autors:
Arvilds5532
()
Datums: 25/09/2021 22:40
Sveiki,
Gribejas uzzināt kāds ir minimalais betona grīdas biezums "saimniecības ekas" otrajam stāvam?
Ar 10cm pietiktu, ja tajos būtu armatura, H veida šveleri... Tas atbilst buvvnormativiem?
Vai arī cik nepieciešāms pēc stabndartiem?
paldies
Gribejas uzzināt kāds ir minimalais betona grīdas biezums "saimniecības ekas" otrajam stāvam?
Ar 10cm pietiktu, ja tajos būtu armatura, H veida šveleri... Tas atbilst buvvnormativiem?
Vai arī cik nepieciešāms pēc stabndartiem?
paldies
Re: saimniecības ēka otraja stāva betona grīdas biezums
Autors:
jtdesign
()
Datums: 26/09/2021 10:51
Tā tās lietas nenotiek, tad varēji neprasīt forumā, bet darīt, kā celtnieks iesaka. Un vispār, lūdzu, nelieto vārdus, kuru nozīmi nesaproti, to jautājumu tagad var droši arī humora sadaļā likt.
Grīda nav pārsegums, bet jautājums, kā noprotams, ir par pārsegumu nevis grīdu.
Betona plātne var būt 10 cm bieza, bet jāskatās konkrēto situāciju, varbūt, ka vajag 12 cm (es teiktu, ka tas ir minimums), bet varbūt visus 20 cm. Konstruktors rēķina (vai piemet uz aci saistībā ar agrāk veiktajiem līdzīgajiem darbiem).
Lai piemestu uz aci, vajag stāvu plānus, kādas slodzes būs 2.stāvā (ja nu kuļmašīnu tur darbināsi) un uz kā balstīsies jumta konstrukcija.
Grīda nav pārsegums, bet jautājums, kā noprotams, ir par pārsegumu nevis grīdu.
Betona plātne var būt 10 cm bieza, bet jāskatās konkrēto situāciju, varbūt, ka vajag 12 cm (es teiktu, ka tas ir minimums), bet varbūt visus 20 cm. Konstruktors rēķina (vai piemet uz aci saistībā ar agrāk veiktajiem līdzīgajiem darbiem).
Lai piemestu uz aci, vajag stāvu plānus, kādas slodzes būs 2.stāvā (ja nu kuļmašīnu tur darbināsi) un uz kā balstīsies jumta konstrukcija.