UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Grida
Autors: Intars ()
Datums: 09/03/2007 05:52

Cik biez karta ir jaber kermzita 2-4mm ja man ir dzivoklis pirmaja stava un apaksha ir pagrabs? Ka vinju labaak un pareizak ieklaat?

Re: Grida
Autors: nietzsche ()
Datums: 09/03/2007 19:51

Jājautā, ko ar to keramzītu grib panākt. Ja vēlas siltumizolēt dzīvokli no aukstā pagraba, tad manuprāt efektīgāk būtu lietot cieto akmensvati. Tai ir lielāka siltumpretestība, līdz ar to mazāk paceļas grīda.

Re: Grida
Autors: EjTakTu ()
Datums: 09/03/2007 21:00

Nelaiķis Edgars Liepiņš teica - Vajag tik rakt. Slinkums? ;)
[buvnieciba.delfi.lv]

Re: Grida
Autors: intars ()
Datums: 09/03/2007 22:01

Es velos panakt lai istaba grida butu silta,tapec arii jautaju cik biezai jabuut keramziita kartai lai butu silta grida!?

Re: Grida
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 12/03/2007 16:21

Normatīvs nepieciešamo siltumpārejas pretestību apkurināmai telpai uz tādu, kura netiek kurināta un tieši sakaras ar āra gaisu trakē no 0,3..0,35W/m2K.
Ja keramzītgrants tilpums ~250..300kg/m3 un siltumpārejas koeficents sausā stāvoklī, tiekš.~20grādu, gaisa mitrums 50..65%, būs 0,12W/mK, tad nepieciešamis biezums, neierēķinot pārējo konstrukciju būs 0,12/(0,3..0,35)~ 0,4..0,3m.
Nepieciešams bēruma slānis 30 līdz 40 cm biezumā.
Ja precīzi zināmi koeficenti, vēlamās temperatūtas un citi faktori, tad biezumu var precizēt. Tā cietai vatei lamda ~0,04, un tam nepieciešamis biezums 0,12m.