Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Bubulis
()
Datums: 14/08/2007 18:55
tiri mans variants - ta ka taisos likt plits virsmu ar 5rinkiem un kopejo jaudu 10,8kW plus 2daligo cepeshkrasni ar maxjaudu 7kW tad drošības pēc ieliku aiz reģipša divus 4x2,5mm kabeļus - vienu plitsvirsmai otru cepeškrāsnij. Lētāk ir samaksāt iekus 10Ls par kabeļiem nekā pēc tam čakarēties ar pārāk tieviem kabeļiem vai neiespējamību pieslēgt 3fāžu ierīci.
šobrīd vairums jaunie projekti ir 3fāžu 25A ievadi.
šobrīd vairums jaunie projekti ir 3fāžu 25A ievadi.
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Gintss
()
Datums: 14/08/2007 20:49
Vispar jau doma ir likt mazo virsmu ar diviem rinkiem kas ir ~ 3kW un salidzinosi vienkarsu cepeskrasni ari ar jaudu ap 3kW, kas abi ir parastie divfaznieki.
Bet ideja par to, ka vajadzetu ielikt 4dzislu vadus ir laba, ja nakotne izdoma pariet uz ko jaudigaku, tad nebus jamaina vadi.
Bet ideja par to, ka vajadzetu ielikt 4dzislu vadus ir laba, ja nakotne izdoma pariet uz ko jaudigaku, tad nebus jamaina vadi.
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 14/08/2007 21:24
šādām 3f iekārtām neliek 4dzīslu, bet gan 5dzīslu vadu, vispār vajadzētu aizmirst par iekšējās instalācijas vadiem ar pāru dzīslām, izņemot dažus gadījumus.
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Bubulis
()
Datums: 15/08/2007 04:26
Gintam
nu divi riņķi der tikai ja pamatā taisās dzīvot uz pusfabrikātiem, citādi kamēr vāras zupa nevar pat otro sataisīt - kotletes ar kartupeļiem diez vai kopā ceps:)
elektriķim Mārim
var jau vilkt arī piecus vadus, bet ražotājs prasa tikai 4 vadus. skat [www.fagormastercook.pl] 15/16lpp
nu divi riņķi der tikai ja pamatā taisās dzīvot uz pusfabrikātiem, citādi kamēr vāras zupa nevar pat otro sataisīt - kotletes ar kartupeļiem diez vai kopā ceps:)
elektriķim Mārim
var jau vilkt arī piecus vadus, bet ražotājs prasa tikai 4 vadus. skat [www.fagormastercook.pl] 15/16lpp
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Olegs
()
Datums: 15/08/2007 05:43
Ražotājs prasa 5 vadus, skaties Rys A: 1,2,3+N+zemējuma zīme=5 !!
Rys B un Rys C ir 3 vadi L, N zemējums. Tomēr nepāra skaits sanāca..... ;)
Rys B un Rys C ir 3 vadi L, N zemējums. Tomēr nepāra skaits sanāca..... ;)
Pievienojumi: Rys A.GIF (4 KB) Rys B.GIF (3.5 KB) Rys C.GIF (2.8 KB)
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Bubulis
()
Datums: 15/08/2007 19:08
Nu ok - kontakti ta pieci, bet pašā shēmā ir uzzīmēts ka starp zemi un neitrāli uzliek "peremičku" ;)
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Juris_F
()
Datums: 15/08/2007 20:18
Kur tik peremičkas nevar salikt. Protams, ja jau mājā pēc līdzīga principa ir izveidots zemējums, tad jau tur nekas vairs nemainas.
Re: Elektribas vadi. Kadi.
Autors:
Olegs
()
Datums: 15/08/2007 22:37
to Bubulis
Kur tu redzi „peremičku” starp zemi un neitrāli? Kontakti 4 un 5 ir savienoti un pieslēdzami pie neitrāles, bet zemei ir paredzēts kontakts ar apzīmējumu „zeme”! skat. pievienoti bildi.
Kur tu redzi „peremičku” starp zemi un neitrāli? Kontakti 4 un 5 ir savienoti un pieslēdzami pie neitrāles, bet zemei ir paredzēts kontakts ar apzīmējumu „zeme”! skat. pievienoti bildi.
Pievienojumi: zemejums.GIF (3.5 KB)