UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
domaju
()
Datums: 27/03/2008 21:49
Iztaisiju caurum un nostiprinaju ar sveileriem ,bet tomer starp sveileri un auksu paris vietas palika sraugas 1 cm.
Ar ko vinas labak butu aiztaisit?
Un ar ko tos sveilerus lai aizmet ciet? Ir paredzets apmetums
Ar ko vinas labak butu aiztaisit?
Un ar ko tos sveilerus lai aizmet ciet? Ir paredzets apmetums
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 28/03/2008 07:58
Esmu dzīvojis trešajā stāvā virs šādām izdarībām. Kad pagrabā, pirmajā un otrajā stāvos nesošā vidējā sienā kala platas arkas, siena ikreiz sēdās par ~2 cm. Spraugu virs švellera vajag nevis vienkārši aizpildīt (manuprāt pat to ne vienmēr darīja), bet švellerus nospriegot pirms sienas fragmenta izvākšanas - ar kādiem ķīļiem vai tml. Tad varbūt sēstos mazāk.
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
domaju
()
Datums: 28/03/2008 08:34
Ja bet ar ko sveileri aizmes ciet ?
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 28/03/2008 08:42
Mūra sienās montējot pārsedzes no velmēta metāla profiliem - švelleriem, tie montējami vienlaicīgi sēdinot uz plastificētas stingras cementa javas. Jāatzīmē, ka metāla profilu iestrādei jānotiek pirms cauruma kalšanas, iestrādā profilus un tikai tad zem tiem kaļ aili.
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 28/03/2008 10:14
Vai, neskaitot sietu, gan apmetuma pielipšanu, gan rūsas profilaksi neveicinātu gruntēšana ar, piemēram, šādi raksturotu produktu:
"vecu un jaunu betonējumu savienošanai, gruntējošiem pārklājumiem mitros apstākļos un āru darbos, metāla stiegrojumu aizsargpārklājumiem"
[www.polyline.lv]
"vecu un jaunu betonējumu savienošanai, gruntējošiem pārklājumiem mitros apstākļos un āru darbos, metāla stiegrojumu aizsargpārklājumiem"
[www.polyline.lv]
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 31/03/2008 12:24
Ja konstrukcijai abās pusēs apmēram vienādi temperatūras un mitruma režīmi, tad korozija praktiski nav, jo to aizsargā cementa ķīmiskais sastāvs.
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 31/03/2008 13:21
Cik esmu novērojis, tuvu virsmai apslēpti tērauda elementi nereti pamanās korodēt jau tai īsajā laika sprīdī, kamēr sienu apdarina ar slapjām technoloģijām...
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
Martini
()
Datums: 01/04/2008 16:31
Tāpēc jau arī laikam viņus visus (t.sk. metinājuma vietas u.tml.) rūpīgi nokrāso pirms montāžas :)
Vienstāvs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Cik esmu novērojis, tuvu virsmai apslēpti
> tērauda elementi nereti pamanās korodēt jau tai
> īsajā laika sprīdī, kamēr sienu apdarina ar
> slapjām technoloģijām...
Vienstāvs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Cik esmu novērojis, tuvu virsmai apslēpti
> tērauda elementi nereti pamanās korodēt jau tai
> īsajā laika sprīdī, kamēr sienu apdarina ar
> slapjām technoloģijām...
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 02/04/2008 11:30
Par to koroziju. Ja, jau tā, tad visi dz/betona izstrādājumi būtu redzami ar korozijas pēdām.Bet te stiegras neviens speciāli negruntē.
Metāla iestrādei betonā vispārējā prasība ir, lai metāls ir tīrs, nav BIRSTOŠAS rūsas, nav taukains.
Bet praksē būtībā nedaudz ir jādomā līdz, kāda apdare nāks virs šādiem metāla elementiem un iespējams, ka nepieciešama speciāla grunts.
Metāla iestrādei betonā vispārējā prasība ir, lai metāls ir tīrs, nav BIRSTOŠAS rūsas, nav taukains.
Bet praksē būtībā nedaudz ir jādomā līdz, kāda apdare nāks virs šādiem metāla elementiem un iespējams, ka nepieciešama speciāla grunts.
Re: Durvu izveide nesosaja siena
Autors:
sto
()
Datums: 10/04/2008 15:18
Kā jau rakstīja Vienstāvs, tad švelleri obligāti ailes izsišanas ir jānospriego (ar ķiļie u.tml.). ja jums kas zināms par slodzes epīrām un tml., tad švelleru saskŗūvēšanas caurumam nevejadzētu atrasties švellera jeb ailas vidū.