UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Dokumenti :
Building.Lv Forums
Līgumi, tāmes, atļaujas, projekti u.c
Līgumi, tāmes, atļaujas, projekti u.c
Būvnormatīvi, kas nosaka vidējo gaisa temperatūru dzīvojamās telpās
Autors:
Inese Cickovska
()
Datums: 07/03/2012 13:38
Labdien.
Lūdzu pasakiet, kur jāmeklē informācija par to, kāda jānodrošina siltā gaisa temperatūra dzīvojamās telpā. Zinu, ka +/-(2')+ 18'. Kur tas ir atspoguļots?
Pateicos.
Lūdzu pasakiet, kur jāmeklē informācija par to, kāda jānodrošina siltā gaisa temperatūra dzīvojamās telpā. Zinu, ka +/-(2')+ 18'. Kur tas ir atspoguļots?
Pateicos.
Re: Būvnormatīvi, kas nosaka vidējo gaisa temperatūru dzīvojamās telpās
Autors:
jtdesign
()
Datums: 07/03/2012 15:47
2.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.102)
Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo namu telpās
Telpa
Iekštelpu gaisa temperatūra aukstajā gadalaikā (°C*)
Izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā
1. Dzīvojamā istaba un guļamistaba
18
vismaz 3 m3/m2
2. Virtuve:
18
2.1. apgādāta ar elektrisko plīti
vismaz 60 m3
2.2. apgādāta ar gāzes plīti
vismaz 60 m3, ja ir divriņķu plīts
vismaz 75 m3, ja ir trīsriņķu plīts
vismaz 90 m3, ja ir četrriņķu plīts
3. Vannas istaba
25
vismaz 25 m3
4. Tualete
18
vismaz 25 m3
5. Savietotais sanitārais mezgls
25
vismaz 50 m3
6. Ēkas koplietošanas vestibils, kāpņu telpa un koridors
16
vismaz 1 m3/m2
7. Publiskās telpas (ja nav īpašu nosacījumu)
18
vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa
8. Atkritumu savākšanas kamera
5
vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa divās stundās
9. Lifta mašīntelpa**
5
vismaz 0,5 m3/m2
Piezīmes.
1. * Dzīvokļa stūra telpā temperatūrai jābūt par 2 oC augstākai, nekā norādīts tabulā.
2. ** Gaisa temperatūra lifta mašīntelpā siltajā gadalaikā nedrīkst būt augstāka par 40 °C.
Latvijas būvnormatīvam LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.102)
Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo namu telpās
Telpa
Iekštelpu gaisa temperatūra aukstajā gadalaikā (°C*)
Izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā
1. Dzīvojamā istaba un guļamistaba
18
vismaz 3 m3/m2
2. Virtuve:
18
2.1. apgādāta ar elektrisko plīti
vismaz 60 m3
2.2. apgādāta ar gāzes plīti
vismaz 60 m3, ja ir divriņķu plīts
vismaz 75 m3, ja ir trīsriņķu plīts
vismaz 90 m3, ja ir četrriņķu plīts
3. Vannas istaba
25
vismaz 25 m3
4. Tualete
18
vismaz 25 m3
5. Savietotais sanitārais mezgls
25
vismaz 50 m3
6. Ēkas koplietošanas vestibils, kāpņu telpa un koridors
16
vismaz 1 m3/m2
7. Publiskās telpas (ja nav īpašu nosacījumu)
18
vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa
8. Atkritumu savākšanas kamera
5
vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa divās stundās
9. Lifta mašīntelpa**
5
vismaz 0,5 m3/m2
Piezīmes.
1. * Dzīvokļa stūra telpā temperatūrai jābūt par 2 oC augstākai, nekā norādīts tabulā.
2. ** Gaisa temperatūra lifta mašīntelpā siltajā gadalaikā nedrīkst būt augstāka par 40 °C.