UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkures cauruļu diametri??
Autors: marcello29 ()
Datums: 14/09/2009 17:16

Kā pareizi nosaka apkures cauruļu diametru, vai ir kautkāda formula?
Zināms ir katla jauda un radiatoru kopējā jauda un kad vajadzētu stāvadā sākt domāt par balansa ventīļiem???
Paldies.

Re: Apkures cauruļu diametri??
Autors: Edgars7979 ()
Datums: 14/09/2009 21:53

Aprēķina caurplūdi posmiem un tad peec nomogrammaam izveelas diametrus. Nomogrammas var atrast speciaalajaa literatuuraa. Dziivoklii vai nelielaa gjimenes maajaa bez balanseejoshiem vaarstiem var iztikt - var balanseet ar radiatoru vaarstiem.

Re: Apkures cauruļu diametri??
Autors: viks ()
Datums: 15/09/2009 01:14

Ja tiek būvēta piespiedu cirkulācijas divcauruļu sistēma ar sūkni kuram max jauda ap kubikmetru stundā, tad uz viena loka bez īpašas rēķināšanas var salikt 7 radiatorus ar jaudu ap kW katrs: pirmie divi uz 22, nākamie uz 18, vēl divi uz 15 un nobeidzam ar 12. Palielinot sūkņa ātrumu uz katru diametru varētu piemest vēl pa radiatoram. Ja vajadzīgs vēl kāds loks, tad no katla līdz loku sadalījumam 28. uz katra radiatora turpgaitā termoregulējošais vārsts, atpakaļgaitā balansējošais vārsts. Ja loki ir ar nevienādu kopējo jaudu, nāksies uz mazāko loku likt balansējošo ventīli. Samazinot diametrus būsim spiesti likt vēl jaudīgāku sūkni un iegūsim nevajadzīgu troksni sistēmā. Tāda varētu izskatīties principālā shēma apkures radiatoru apkures sistēmai divstāvīgā privātmājā ar apkures platību ap 250 kvadrātiem, kur uz katru stāvu savs apkures loks, turpgaitas temperatūra 60-65, atpakaļgaita 40-45, bet sagaidot tos retos -35, mums vēl ir palikusi neizmantotā jaudas rezerve 20%, kad radiatoros varēs iegrūst visus 80 un pasmieties par kaimiņu, kam zem vatētās segas ar kažoku mugurā jālien.
Viencaurules sistēma un gravitācijas sistēma būvējas jau pēc citiem principiem diametriem un jaudām, šobrīd tādai būvniecībai atrast sakarīgus meistarus ir pagrūti.

Re: Apkures cauruļu diametri??
Autors: marcello29 ()
Datums: 15/09/2009 11:32

Aprēķināt caurpludi posmiem, tas ir kā, pēc kādiem kritērijiem un kādiem vajadzētu būt?

Re: Apkures cauruļu diametri??
Autors: Edgars7979 ()
Datums: 15/09/2009 12:43

Caurpluudi reekjina peec radiatoru/posmu jaudaam un t starpiibas.

Sameklee shito graamatu bibliotekaa:
[www.politeh.lv]

vai torentos novcelc Fundamentals of HVAC.

tur ir visas formulas, nomogrammas un skaidrojumi.

atceries, ka gala rezultaati attiecas uz caurulju ieksheejiem diametriem.

Re: Apkures cauruļu diametri??
Autors: marcello29 ()
Datums: 16/09/2009 14:06

Paldies!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        ********        **  **     **  **     ** 
 **        **              **  **     **  **     ** 
 **        **              **  **     **  **     ** 
 **        ******          **  **     **  **     ** 
 **        **        **    **  **     **   **   **  
 **        **        **    **  **     **    ** **   
 ********  ********   ******    *******      ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727