Datums: 24/09/2009 09:38

Sadega veļas mašina, dēļ iekšējā elektrības īssavienojuma! drošinātāji izdega baigi vēlāk! Ko darīt lai atrāk atslēgtu iekš
ejo issavienojumu, varbūt uzlikt noplūdes automātu, kas uz reiz atraus vaļa spriegumu ja būs kautmazāka noplūde?

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: Didzisp ()
Datums: 24/09/2009 10:13

Noplūdes automāts tikai aizsargā cilvēku, lai tas neatrautos ar elektrību no veļmašīna skorpusa. Ja kas saiet uz īso, tad jānodeg drošinātajam. Es uzskatu, ka vajag labu pareizi izveidotu sazemējumu veļmašīnas korpusam un nafig nevajag nekadus noplūdes drošinātājus. Ja mašīnā rodas kāds īssavienojums, lai nodeg kam jānodeg un viss. Māja jau no veļmašīnas neaizdegsies.

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: DEMAKOVA ()
Datums: 24/09/2009 11:42

BET REDZ KA GAN DRĪZ AIZDEGĀS! KAMĒR IZKUSA DROŠINĀTĀJI VEĻASMAŠINA BIJA JAU DŪMOS!!!

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: pensionārs ()
Datums: 24/09/2009 15:05

Tas tev par gaismas pili !!!

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: z ()
Datums: 24/09/2009 15:14

Tad jau drošinātāju vietā noteikti bija saliktas naglas...
ja drošinātājus pieskaņojam atbilstošajām patēriņa jaudām, tādas ziepes parasti nenotiek.

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: soseds2 ()
Datums: 24/09/2009 16:30

Ja es tiesi gribeju teikt, ka drosinatajam amperaza bija par lielu vai kka tamlidzigi...

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: DEMAKOVA ()
Datums: 24/09/2009 18:18

VISPĀR JĀ, GAN JAU KA DRĀTIS BIJA SATĪTAS!!!!

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: soseds2 ()
Datums: 24/09/2009 22:14

Nomainam 5mm naglu drosinatajos uz 1mm un jautajums atrisinats!

Re: ISSAVIENOJUMS VEĻASMAŠINĀ
Autors: Porex ()
Datums: 25/09/2009 09:26

Degšana bieži sākas ne jau īssavienojuma dēļ.Parasti tas notiek nepietiekoša kontakta rezultātā,kad sākas dzirksteļošana un karšana,tad kūst un dūmo vadu izolācija ,līdz vadi kādā posmā atkailinās un karstuma deformāciju rezultātā saskaras savā starpā vai pie masas ,kad arī "ar nokavēšanos "tiek izsisti korķi.Tā gadās.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********   **      **  ********    ******  
 **     **  **     **  **  **  **  **     **  **    ** 
 **     **  **     **  **  **  **  **     **  **       
 **     **  ********   **  **  **  **     **  **       
 **     **  **         **  **  **  **     **  **       
 **     **  **         **  **  **  **     **  **    ** 
 ********   **          ***  ***   ********    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727