Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: zihers ()
Datums: 28/09/2009 20:11

Pastāv protams zibensnovadītāji ar augstsprieguma izolāciju, taču neticu, ka Latvijā "uz vietas" būs kaut vai cenas dēļ. Vērts vēl pievērst uzmanību tādai lietai kā drošības attālumam, kuru bieži problemātiski realizēt, īpaši esošām būvēm.

Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: aatrie ()
Datums: 29/09/2009 12:11

Tā kā zibens izlāde notiek mikrosekundēs, standarta 8mm drātij nevajadzētu būtīski uzsilt. Kamēr zibens novadīšanas elementu ir tuva 0 un zemējuma pretestība ir maza, uz šiem elementiem spriegums nekritīsies un būtiska jauda neizdalīsies. Ja būs slikti kontakti, tad gan būs uguņi un metāla kušana. Piem., tam pašam kokam sulas (tipa elektrolīta) un koksnes pretestība ir augsta, un zibens izlādes laikā sula iztvaiko/sprāgst, veidojot garu rētu mizā.

Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: dainisO ()
Datums: 01/10/2009 22:24

NU GAN...cik cilvēku tik viedokļu, un galvenais ka krasi atsķiras!!! škiet ka šodien nevienam nevar ticēt un nāksiem izolāciju veidot zem siltumizolācijas! TAK NEKAS GAN JAU NEKAITĒS!!! :)

Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: moldriks ()
Datums: 04/10/2009 11:04

Nav standartu, nav attīstības/

Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: soseds2 ()
Datums: 05/10/2009 12:08

Jabuve sitadas majas, tad maja pati bus, ka zibensnovedejs.. :)
[foto.inbox.lv]

Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: aatrie ()
Datums: 06/10/2009 12:19

Tai mājai, izskatās, arī gar stūri iet zibens novedēja vads. Un pareizi vien ir, jo skārda jumta savienojumi (valcējumi) ar laiku nosūbēs un nebūs labi elektrības vadītāji.

Re: zibens aizsardzība zem siltumizolācijas vates
Autors: sto ()
Datums: 06/10/2009 13:52

Es liktu pa ārpusi. Ar putuplastiem vispār būtu jāuzmanās, jo tie tomēr deg.
Un svarīgi, lai elektrodi zemē būtu labi dziļi un zem gruntsūdens līmeņa, tad arī pretestības mērījumi būs zemi.
Un vēl, kas. Zibensnovedēja stieplei nedrīkst būt izliekumu un horizontālu posmu, piem., no jumta ar līkumu apieta karnīze vai jumta kārba - zibens var ieraut pa taisnāko ceļu un aizsvilināt pažobeli.

Zibens aizsardzība
Autors: Roberts55 ()
Datums: 31/07/2010 10:15

Pec savas pieredzes varu teikt lielu paldies siem puišiem no www.zibens.lv , kuri savu darbu izdarija kartigi, rupigi uzstadot mājai zibensnovedēju.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   **     **  ********   ******** 
 **        **     **  **     **  **     **  **       
 **        **     **  **     **  **     **  **       
 ******    ********   *********  ********   ******   
 **        **     **  **     **  **         **       
 **        **     **  **     **  **         **       
 **        ********   **     **  **         **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727