Kāds apkures cirkulācijas sūknis būtu ieteicams uz 250m2 2stāvu māju?

Re: Apkures sistēmas sūknis
Autors: malacis ()
Datums: 12/10/2009 19:30

sūkni parasti piemeklē apkures sistēmai nevis mājai un vadās pēc cauruļu diametriem, max siltumnesēja temperatūras, caurplūdes jaudas kubikmetros un nepieciešamā plūsmas celšanas augstuma metros.
pie nepareizi izvēlēta sūkņa parasti tiek iegūti nevajadzīgi trokšņi apkures sistēmā vai tālākie radiatori paliek bez cirkulācijas...

Re: Apkures sistēmas sūknis
Autors: Ambrosio ()
Datums: 12/10/2009 20:23

Pilnībā pievienojos malacis viedoklim. No savas puses es ieteiktu ņemt tādu apkures cirkulācijas sūkni, kuram automātiski regulējas jauda. Ja sistēmā var automātiski aizverties kādi radiatori vai siltās grīdas loki, tad attiecīgi mainās nepieciešamā kopējā apkures sistēmas caurplūde. Ja cirkulācijas sūknis ir ar konstantu jaudu, tad tas lieki mēģinās izdzīt vairāk šķidruma caur sistēmu, nevajadzīgi cīnoties ar pieaugušu pretestību. Lieki tērējas elektrība un sistēmā var parādīties trokšņi.

Re: Apkures sistēmas sūknis
Autors: Mikelisss ()
Datums: 05/11/2009 16:27

cirkulācijas sūknis pēc pusotras sezonas vairs "negriežas". Kad pievieno pie elektrības, uzkarst. Modelis Wilo RS25/7. Pievienots grīdu kontūram (telpu platība ap 80m2.
Kādi ir zinātāju viedokļi - mainīt sūkni vai varētu būt cita problēma? Ja mainīt, tad vai likt tādu pašu modeli? (tā kā tik ātri izgāja no ierindas tad ir baža, ka vai nu sūdīgs vai manai situācijai nepiemērots modelis).
Acīmredzot par taisnīgu atlīdzību būtu nepieciešama arī kāda santehniķa reāla palīdzība šīs problēmas risināšanā. Galvenais tagad saprast - vai pirms tam pirkt sūkni un ja pirkt, tad kādu. Lai meistaram nav divreiz jābrauc (uz Ulbroku).
Ja kāds ir gatavs man palīdzēt varu aizsūtīt sīkāku situācijas aprakstu un mezgla bildi.
jau iepriekš - paldies

Re: Apkures sistēmas sūknis
Autors: rs ()
Datums: 05/11/2009 17:23

Ja sūknis visu vasaru ir nostāvējis, iespējams, tas ir vienkārši iesprūdis. Vajag atskrūvēt skrūvi rotora galā un, apskatoties griešanās virzienu, ar skrūvgriezi bišķi "piepalīdzēt" iegriezties. Tā ir normāla parādība, ne velti lielākajai daļai katlu automātiku ir tāda fīča, kā "sūkņu treniņš", kura, ari vasaras laikā piem. reizi nedēļā uz pāris min. ieslēdz sūkņus un izkustina izpildmehānismus.

Re: Apkures sistēmas sūknis
Autors: Mikelisss ()
Datums: 05/11/2009 18:01

rs, sirsnīgs paldies
viss notika.

Re: Apkures sistēmas sūknis
Autors: malacis ()
Datums: 08/11/2009 11:01

vispār jau RS25/7 uzstādīšana siltajām grīdām apliecina tikai būvnieku attieksmi pret darbu... ja jau sūknis ar 7 ir visdārgākais, tad liekam tik iekšā, bet ko tas cipariņš reāli nozīmē, to montētājs pat nevēlas uzzināt.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    ********  **     **  **     **  **     ** 
 **    **   **        **     **  **     **  ***   *** 
 **         **        **     **  **     **  **** **** 
 **   ****  ******    *********  *********  ** *** ** 
 **    **   **        **     **  **     **  **     ** 
 **    **   **        **     **  **     **  **     ** 
  ******    **        **     **  **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727