UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Ventilācijas caurule - virtuves nosūcējs kopā ar vannas istabu
Autors: Versace ()
Datums: 04/11/2009 11:40

Vajag izveidot ventilācijas izvadus uz jumta četrām telpām - pirmā un otrā stāva virtuves nosūcējiem un vannas istabām. Vai ir iespējams kaut kā pa diviem apvienot, lai uz jumta vajadzētu izlaist divas (nevis četras) caurules? Ja uz vienas caurules uzliek abas vannas istabas, tad baidos, ka pa tām izplatīsies skaņa (t.i. vienā vannas istabā dzirdēs ko otrā dara). Bet vai var uz vienu cauruli likt virtuvi un vannas istabu (ierīkojot vārstu)?
Kādi būtu ieteicamie cauruļu diametri?

Re: Ventilācijas caurule - virtuves nosūcējs kopā ar vannas istabu
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 04/11/2009 12:06

Drīkst apvienot nosūci no vannas telpas un virtuves. Vienīgi, ja virtuvē uzstāda jaudīgu mehānisku nosūcēju, tad var būt ka tā darbības laikā virtuves smakas iespiež vannas telpā, bet kopsummā vēdināšanai tas nav tik būtiski.
Parastie vēdcauruļu izmēri ir 8..10..12cm.

Re: Ventilācijas caurule - virtuves nosūcējs kopā ar vannas istabu
Autors: Versace ()
Datums: 04/11/2009 13:16

Paldies par komentāru! Tā tad arī laikam būs jādara.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.