UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Izplešanās tvertnes aprēķins
Autors: andris181 ()
Datums: 04/11/2009 17:56

Esmu apkopojis pieejamo informāciju no building.lv, Krēsliņa "Ēku apkure un ventilācija I.daļa", biki no engineeringtoolbox.com un sarakstījis savā blogā:
[andzja.wordpress.com]
Tā kā man priekšā bakalaurs-inženierdarbs, kur gribu rakstīt par apkures tēmu, vēlos, Jūs - spečuki, palabotu, ja nu tur kaut kas nav pareizi uzrakstīts. Paldies!

Re: Izplešanās tvertnes aprēķins
Autors: sto ()
Datums: 05/11/2009 10:18

Ūdeni no +5C uzsildot līdz +80C tilpums palielinās par 0.0287
līdz 90C - 0.0356, līdz 100C - 0.0433 no sākotnējā apjoma. Resp. iznāk, ka nevajag 10 litrus, bet pietiktu ar 5% jeb 5 litriem (ja vismaz ar ~10% precizitāti zināms sistēmas tilpums).
Lietderīgo V atklātiem izpl.traukiem aprēķina:
V=kxVsist, kur Vsist ir visu cauruļu un iekārtu kopējais tilpums, bet k=0.0006x(t2-t1)
Ja nevar izrēķināt ūdens apjomu, tad, piem., ēku iekšējo cauruļvadu apjomu parasti pieņem 8 litri un katriem 1,16kW apkures sist. siltumjaudas, bet kaltlu un radiatoru tilpumam jābūt zināmam no rūpnīcas datiem.
Slēgtiem izpl. traukiem citas formulas, kur jāzina gan trauka lietderīgais tilpums pēc rūpnīcas datiem, gan pieļaujamie un nepieciešamie spiedieni. Zemākajam siedienam sistēmā ir jābūt nedaudz lielākam, kā apkures sistēmas augstākā punktā nepieciešamajam min hidrostatiskajam spiedienam, lai nenotiktu skābekļa pastiprināta izdalīšanās vai pat gaisa piesūkšana u.t.t.

Re: Izplešanās tvertnes aprēķins
Autors: rs ()
Datums: 05/11/2009 17:36

Var arī pamēģināt, piem. te [www.pneumatex.com]

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.