UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

kompensācijas cilpas PPR caurulēm apkurei
Autors: kroo ()
Datums: 30/11/2009 12:10

Vai lūdzu kāds zin kur un cik bieži tās ir jāliek? Vai varētu tā būt, ka tās jāliek pa vidu gariem posmiem (3m...4m), lai kompensētu konkrētā posma izplešanos, saraušanos temperatūras svārstību ietekmē?
Paldies!

Re: kompensācijas cilpas PPR caurulēm apkurei
Autors: soseds2 ()
Datums: 30/11/2009 23:35

Ja, aptuveni ik pa 5m, bet rekina pec attiecigas caurules izplesanas koeficienta, datus dod caurulu razotajs. Vislabak lietot armetas ppr caurules, tad jalieto mazak kompensatoru. Visidealakas sodien ir ppr ar folliju, tam kompensatori jaliek uz kadiem 15m. Vel jaskatas cik biezi liek stiprinajumus un vai tie tiek izveidoti slidosie vai stingrie.

Re: kompensācijas cilpas PPR caurulēm apkurei
Autors: pauljukas ()
Datums: 30/11/2009 23:45

Kompensācijas jāliek brīvi stiprinātām līnijām. Ja trubas tiek iestrādātas betonā, tad liekas ka nebija jāizmanto. Bet obligāti izolāciju, jo tas būs kompensējošais materiāls.