gāzes izmaksa
Autors:
lumini
()
Datums: 20/12/2009 13:14
160 m2 māja "Junker "katls dienaktī= 457 m3. Vai tas ir daudz?
Re: gāzes izmaksa
Autors:
z
()
Datums: 20/12/2009 14:58
nereāli... uz 160 m2 LG lielāku skaitītāju par G-4 nekad neuzstādīs, bet tā max caurplūde 6 m3 stundā... 6x24=144 m3 tas ir maksimums ko spēj izlaist cauri skaitītājs, ja katla vietā būtu tikai atgriezts krāns
Junkers apkures katls uz max patēriņu paredzēts šādām platībām vairāk par 2,7 līdz 2,9 m3 caur savām dīzēm izlaist nespēj pat ja visi logi līdz galam vaļā, diennaktī tik 70 m3 katls spēs nodedzināt...
457:24=19,04 m3/h 20 kubi stundā būs maksimālais patēriņš gāzes katlumājai ar jaudu vismaz 200 KW
uz 160 kvadrātiem tas sanāktu tikai slikti nosiltinātā šķūnī pie nepareizi uzbūvētas apkures sistēmas mēnesī(ja nerēķina silto ūdeni)...