UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

SS Thermia atria darbība.
Autors: Janis1234 ()
Datums: 18/01/2010 13:22

Pirms pāris gadiem iegādāgos māju ar thermia atria ss. Pirmajos divos gados ss ziemā vidēji pie -10 strādāja ar pārtraukumiem. Šaja gadā tas ir sācis strādat visu laiku 24h no vietas. Integrālis visu laiku iet mīnusā ap 600-800. Pat pieslēdzoties abiem teņiem integralis uzkapj uz -100, teņi atslēdzas un atkal strauji integrālis krītas. Ieejot servisa režīmā noveroju ja kompresora gāzes temperatūra ir tieši 20 grādus augstāka par suply line temperatūru bet kompresors nespēj vairak uzkarsēt par 58-60 gradiem. Sanak ka maksimums ko vinš spēj dot uz suply line ir 38-40 grādi un neiet pieprasītajam siltuma daudzumam bet visu laiku turas kadus 2 gradus mazāk.
Atceros ka pirmajā gadā gāzes temperatura pie -10 bija apmeram 70-100 grādi. Kas varētu but par vainu?
Paldies.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Jo ()
Datums: 18/01/2010 22:05

Kāds ir BRINE IN un OUT?

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Janis1234 ()
Datums: 19/01/2010 16:45

Dotaja bridi pie -11 BRINE IN -12 BRINE OUT -15.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Jo ()
Datums: 19/01/2010 17:05

Paskaties: vai kontūra cirkulācijas sūknis darbojas, vai "zupa" ir kontūrā, vai netraucē kas pašai kontūra cirkulācijai. Pagaidam tā. Es sapratu ka tie cipari ar "-" zīmi.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Jo ()
Datums: 19/01/2010 17:10

Un SS darbināt pie tādam tamperatūram nedrīkst: slēdz viņu ārā.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Janis1234 ()
Datums: 19/01/2010 19:56

Sistemaa spirts ir, sasalsanas temperatura ir normaa. Cirkulacijas suknis stradaa. Par cik tas ir gaisa siltumsuknis man paskaidroja ka temperatura starp OUT un IN ar ir normala. Saprotu ka tas nav tik efektivs ka cita tipa ss bet lidz sim viss bija o.k. Man radas aizdomas uz freona koturu, varbut kads zin kaa izpauzas freona trukums?

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: jukums ()
Datums: 19/01/2010 20:35

Nu tur gan nav freons, bet R404A, bet tas lietas būtību nemaina. Freona iztrūkums var būt par cēloni, ka nevar sasniegt vajadzīgo temperatūru - vismaz man tā bija ar Thermia Diplomat. Ieteiktu griezties kādā SS firmā, kur tad varētu veikt šo apkopi un R404 viņi nevis papildina, bet nolej visu un pēc tam pēc SS specifikācijas uzpilda no jauna. Varbūt, ka kaut kur ir sūce, vai atnācis vaļā uzgrieznis. Iespējams arī, ka pašreizējie ilgstošie sali Atria ir par smagu, jo tā tomēr domāta līdz -20 grādiem.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Janis1234 ()
Datums: 19/01/2010 21:35

Varbut vari ieteikt kadu firmu kas to var veikt bez tas vienas kas sevi reklamee netaa? Cik tas tev izmaksaja? Ja butu visu laiku -20 tad tad es neko neteiktu bet reali ss pat pie -5 netiek galaa.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Janis1234 ()
Datums: 20/01/2010 09:07

Atsūti ludzu uz epastu info.

Re: SS Thermia atria darbība.
Autors: Janis1234 ()
Datums: 20/01/2010 09:09

astrsastrs-inbox.lv

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.