UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 5
Re: boilera drošības vārsts
Autors: ibm ()
Datums: 15/02/2010 15:18

To RX:

Paldies par info, šito es nebiju iedomājies par gaisa spilvenu. Bet kāpēc sāku.... Man ir poļu ELEKTROMET ražojums, 200 litru, vertikāls, uz grīdas liekams kombinētais boileris. Tas vispār ir interesants, jo IZLIEŠANAS atvere ir pašā boilera apakšā, zem ieplūdes, kas ļauj šad tad izlaist nosēdumus, nelaižot ārā visu ūdeni. Savukārt anods skrūvējas no augšas, kas atkal ļauj to pārbaudīt, vnk nolaižot spiedienu un izskrūvējot anodu, -ūdens principā paliek boilerī.

Tad lūk, tam bija līdzi 6bar DV un pasē ierakstīts, ka ir NORMĀLI, ka sasilstot tas VAR pilēt, jo izplešanās spiediens var pārsniegt tos 6 bar. Nu, te tā teikt, bez komentāriem, ne jau es to izgudroju :) bet interesanti, ka ražotājs rēķinās, ka pilēt var....

Es vnk paeksperimentēju un konstatēju, ka pie 3 bar ieejas spiediena, boilerim silstot, karstā ūden spiediens tiešām kāpj virs 5 bar un neapstājas :), tad nu negaidīju, kas būs tālāk, bet, kā jau teicu, pieliku izplešanās trauku. Acīmredzot gaisa spilvens, kas tur veidojas, ir nepietiekams tīri konstruktīvi. HVZ. Bet nu... man tas boileris iet jau 5. gadu bez problēmām. Bet DV nekad nav pilējis un boilerī spiediens arī, pateicoties hidroforam, turas pie 3-3.5 bar.

Re: boilera drošības vārsts
Autors: vitauts ()
Datums: 08/08/2010 13:27

Kā pareizi uzstādīt drošibas vārstu ūdens boilerim, ja vārstam paredzēta atsevišķa vieta boilerī.

Re: boilera drošības vārsts
Autors: zipaks ()
Datums: 10/08/2010 23:09

pa Discovery 2 puiši notestēja kas notiek, ja boilerim atslēdz drošības vārstu. parastā amerikāņu kartona māja izjuka pilnībā - palika tikai drazu kaudze un boileri atrada 50 metrus nostāk

Re: boilera drošības vārsts
Autors: soseds2 ()
Datums: 11/08/2010 19:57

Ta ari ir, ja sistema ir virs 3bar tad drosibas varsts var pilet. Izplesanas trauks visu atrisinaja.

Re: boilera drošības vārsts
Autors: Martini ()
Datums: 08/09/2010 17:01

Klau,

bet ko darīt situācijā, ja pil gan drošības vārsts gan arī izplešanās trauks (pa šuvi) un izplešanās traukam pa ventīli (ja piespiež) arī nāk ūdens?

Vai varētu būt izplešanās traukam beigta membrāna un, attiecīgi, ķēdes reakcija uz drošības vārstu?

Boileris 200 L (gāze), izplešanās trauks 18 l (šitāds: [www.zilmet.it])

Re: boilera drošības vārsts
Autors: soseds2 ()
Datums: 08/09/2010 20:31

Drosi, ka izplesanas trauks jamaina un parejas tekosas vietas pie reizes varetu noverst.

Re: boilera drošības vārsts
Autors: Martini ()
Datums: 13/09/2010 11:57

Tā arī izdarīju - izdevās dabūt tieši tādu pašu. Un tekošās vietas arī atrisinājās :)

Intereses pēc pārgiezu to bunduli vaļā - bija sākusi laist garām membrāna un/vai ventīlis. Rezultātā izplešanās trauks pilns ar ūdeni, sistēmā kāpj spiediens un drošības vārsts dara savu darbu, "nolaižot tvaiku" :).




soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Drosi, ka izplesanas trauks jamaina un parejas
> tekosas vietas pie reizes varetu noverst.



Re: boilera drošības vārsts
Autors: Zigis1 ()
Datums: 29/11/2018 13:26

Vai var kāds izskaidrot kapēc drazices boilerim pie 60 grādiem jau nostrādā drošības vārsts? It kā jau skaidrs, lai liekajam ūdens spiedienam būtu kur palikt.

Bet vecais sildītājs bija aristona boileris un iepriekšējais arī, kuram tas vārsts nekad nebija nostrādajis.
Tiem bija 1/2 izvadi, bet drazicei 3/4 un tas vārsts arī tāds nopietnāks.

Pašam mājās 200 litrīgais drazice, tur man izvads pie kanalizācijas pievienots.

Zvanīju uz veikalu, bet viņš vai nu nesaprata manu jautājumu vai arī vienkāši nebija ko atbildēt.

Re: boilera drošības vārsts
Autors: Zigis1 ()
Datums: 29/11/2018 13:28

vienkāršāk jautājums ir tāds - kur iepriekšējam boilerim palika tas liekas spiediens?

Re: boilera drošības vārsts
Datums: 29/11/2018 13:31

Varbūt dražices konstrukcija ir tāda, ka karstais aizejošais ir precīzi tvertnes augšā, nevis mazliet zemāk. Attiecīgi konstrukcija ir tāda, ka var izmantot tikai kopā ar izplešanās trauku. Citiem boileriem veidojas augšā gaisa mice, kura tās tilpuma svārstības uzņem. Tak instrukcijā gan jau ir norāde vai izplešanās trauks ir obligāts vai nav.

Pašreizējā: 3 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **         **     **  **     **  **    ** 
 **    **   **    **   **     **  ***   ***   **  **  
 **         **    **   **     **  **** ****    ****   
 **   ****  **    **   **     **  ** *** **     **    
 **    **   *********  **     **  **     **     **    
 **    **         **   **     **  **     **     **    
  ******          **    *******   **     **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.