UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

vecie elektrotīkli
Autors: killer ()
Datums: 01/02/2010 19:32

Sanāca saskarties ar tādu brīnumu kā trīsfāzu sistēmu kurā viena fāze it kā sazemēta transformatoru apakšstacijā, un uz dzīvokļiem pienāk 2-vas fāzes starp kurām ir ~220v. vai šajā sistēmā var izmantot diferenciālautomātus un kādas vēl aizsardzības metodes var izmantot.

Re: vecie elektrotīkli
Autors: killer ()
Datums: 01/02/2010 21:19

Atradu mazu info- IT sistēma, laikam sanāk fāzes trijstūra slēgumā, bet nekādas norādes par noplūdes strāvas automātu pielietošanu

Re: vecie elektrotīkli
Autors: Rx ()
Datums: 01/02/2010 21:35

Es domāju ka norādes par strāvas noplūdes darbību trīstūra slēguma gadījumā arī tiešā veidā nebūs. Nebūs tapēc, ka strāvas noplūdes automāta darbības principā ir strāvu nevienādības fiksēšana turp un atpakaļ vadā (nosacīti maiņstrāvā tas protams idejiski teikts, bet principā.) Jo kāda strāva ieplūst slodzē tādai arī jāizplūst no slodzes, jo virknes slēgumā strāva visās vietās ir vienāda. Ja ir kāda noplūde no strāvas uz malu, tad parādīsies asimetrija strāvās. (tās nebūs vienādas!) un ja starpība strāvās pārsniedz atļauto, automāts nostrādā un atslēdz tīklu.(Atslēgšana ir divpolīga!). Tātd Trīstūra transformatora slēguma gadījumā tā strādās.

Re: vecie elektrotīkli
Autors: killer ()
Datums: 01/02/2010 22:05

*bet vai var pielietot zemējumu /ja pieejams/ vai labāk to vispār nevienot klāt.
*pārējām elektrības ķēdēm lietot 1-polīgos vai 2-polīgos automātslēdžus

Re: vecie elektrotīkli
Autors: Rx ()
Datums: 01/02/2010 22:20

Vispār, vispirms Jums tiešām jāpārliecinās ka sprieguma avota slēgums ir tieši tāds kā Jūs sakāt. Un slodzi slēdz pie zemes-nulvada un 220V fāzes vada. Un starp fāzes vadiem, kā jūs sakāt, ka tie ir 2 gabali, ir arī 220V. Un visos slēgumu variantos var noņemt jaudu, tas ir, teiksim pareizi deg 150W spuldze tur, kur mērot redzat 220V. Gadās ka spriegums ir, bet pie slodzes...nav! Jeb ļoti mazs.

Re: vecie elektrotīkli
Autors: killer ()
Datums: 01/02/2010 22:33

dzīvoklī sanāk 2-vas fāzes starp kurām 220v, un pie slodzes (mēģināju ar 2kw)sanāca 190v, bet te domāju vainojams mazais pienākošo vadu šķērsgriezums. par zemējumu domāju rīt pazīlēt vai kāpņutelpā dzīvojošā sadale ir sazemēta...

Re: vecie elektrotīkli
Autors: killer ()
Datums: 01/02/2010 22:41


Re: vecie elektrotīkli
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 01/02/2010 23:16

Rx jau pareizi pateica, bet strāvas aizsardzības automātu neatslēgs ja noplūde būs maza. Es gan domāju, ka noplūdnieks strādās, jāliek divpolīgais un miers, vienīgi pie veciem tīkliem(dzīvoklī) varētu būt problēmas ar šī noplūdnieka palikšanu ieslēgtā stāvoklī, jo pat ideālajā gadījumā kautkāda strāvas noplūde notiek, bet pie veciem tīkliem tā var būt stipri virs 30mA.

zemējuma lietošana trīstūra slēgumā ir !!!OBLIGĀTA!!!.

Re: vecie elektrotīkli
Autors: killer ()
Datums: 01/02/2010 23:23

pie nosacijuma ja tas ir zemejums ir... neesu parliecinats vai maz taa sadale ir sazemeta..

Re: vecie elektrotīkli
Autors: Rx ()
Datums: 01/02/2010 23:30

Kautkāda nesakritība: ka uz dzīvokļiem pienāk 220 divas fāzes, un viena iezemēta, bet zīmējumā ir atsevišķas 3 fāzes. ja sarp fāzēm, ko jūs nosaucat par fāzēm ir 220V vēl nenozīmē ka trešā fāze zemēta. Pieliekiet slodzi pie zemes. Kas tad būs? Kad es mācījos, trīstūra slēgums bija tāds, ka starp jebkuriem fāzu vadiem, un tie bija trīs, ir fāzes spriegums , teiksim 220V. Un zeme vispār nav nekur šajā saistībā. tas ir, trīstūris, ja varētu tā raksturot, izolācijā pret zemi. Tikko iezemē kādu no fāzēm, un šī zeme ir kā strāvas vadītājs slodzei, tad slodzi var slēgt kā pie zemes, tā arī starp fāzēm! Bet kā tad tiek uzskaitīta patērētā enerģija?

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.