UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Spiediens apkures sitēmā.
Autors: Garaizz ()
Datums: 03/02/2010 22:13

Sveiki.

Sakarā ar to ka aizsalusi ūdens padeve, un apkures sistēma sistemātiski lēnām laiž garām ūdeni,

spiediens noslīdējis līdz 0,5. cik ir maksimāli pieļaujams kristies spiedienam, ja visu laiku sistēmā darbojas caurteces sūknis.


man k-kur mājās ir vecs augstspiediena ūdens rokas pumpis, būs jāmēģina pieslēgties un iepumpēt nedaudz ūdeni

Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: Rx ()
Datums: 03/02/2010 22:33

Ja sistēmā samazinās spiediens, tad uzvārīšanās temperatūra krītās. Pie atmosfēras spiediena sīki burbulīši jau sāk parādīties pie aptuveni 85 grādiem (sīkoņa). Tas nozīmē, ka jūsu apkurē jāierobežo temperatūra zem 85 grādiem. Otrs: spiediena zuduma rezultātā ap sūkņa lāpstiņām sāks veidoties gaisa sīki burbulīši (kavitācija). Tie bojā lāpstiņas, kas varbūt nebūtu tik traki, bet radītie burbuļi iet tālāk sistēmā, un kādā no vietām uzkrājoties, veidos lielu burbuli un sistēmas cirkulācija būs kavēta vai pat apstāsies.
Burbulīši rodās tapēc, ka lāpstiņas vienā pusē rodās spiediens, bet otrā retinājums (tāpēc jau ūdens pārvietojās...) Retinātajā daļā izšķidušās gāzes atkal pārvēršas gāzē. Jūsu gadījumā jāsamazina uz minimumu jauda apkures sūknī, lai apkure tomēr strādātu. Galvenais, lai sistēmā nepienāk gaiss. Tas var notikt tad, kad sistēma auksta, un izplešanās trauks tuķšs. Radīsies retinājums, un pa šķirbām, aizsargvārstiem iesūksies gaiss.

Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: aigarello ()
Datums: 03/02/2010 23:39

Garaizz Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sveiki.
>
> Sakarā ar to ka aizsalusi ūdens padeve, un
> apkures sistēma sistemātiski lēnām laiž
> garām ūdeni,
>
> spiediens noslīdējis līdz 0,5.

Vēlaizvien neesi atkausējis ???
Varu aizdot savu kausētaju, ja būtu man tuvumā, kur esi un cik resna ir caurule ?

Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: z ()
Datums: 04/02/2010 10:07

Posted by: Garaizz (IP Logged)
Datums: 03/02/2010 22:13
man k-kur mājās ir vecs augstspiediena ūdens rokas pumpis, būs jāmēģina pieslēgties un iepumpēt nedaudz ūdeni

tikai spiediena papildināšanai ļoti labi izmantojās parastais dārza miglotājs, bet attapīgi ļaudis iz spējuši iedzīt vajadzīgo spiedienu pat ar velosipēda pumpi...

Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: sleepnis ()
Datums: 04/02/2010 10:18

Karcher? :D :D

Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: jususantehnikis. lv ()
Datums: 04/02/2010 10:58

varu iepumpēt ar rokas presi ,bet mēģini noskaidrot iemeslu spiediena kritumam ,ja ne tad sauc palīgos , bet izskatās ka tavamkatlam vai apkures sistēmai jau sen neviens nav devis pozitīvo svētību lai tu naktīs mierīgi gulētu un bez bēdu dotos laukā no mājas .

Jaunas un lietotas Junkers rezerves daļas.
Junkers katlu remonts,
Junkers profilakse un apkalpošāna.
kvalitatīvi darbus izpilda labs profesionāls santehniķis Gunvaldis,
Vairāk skatīties Jususantehnikis. elvē

Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: Garaizz ()
Datums: 07/02/2010 18:31

Sveiki.

Nu ar augstspiediena ūdens pumpi piepumpēju sistēmā vajadzīgo spiedienu.

Vietas kur ir noplūde ir zināmas, ir viens spiediena drošības vārsts kurš pie lielākas temperatūras sulojas.

Otra problēma apkures sitēma ir pieslēkta ķētē ar veco apkures katlu ar sekcijām, viena no sekcijām periodiski pa pilienam nolaiž ūdeni. :)

Paldies par ieteikumiem.


Re: Spiediens apkures sitēmā.
Autors: khe ()
Datums: 07/02/2010 19:45

Vari mēģināt pievilkt uzgriežņus caurejošajiem stieņiem, ja nav tik vecs, ka savilkti ar radiatoru vītnēm. Tikai bez metrīgas trubas uz atslēgas :)



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        ********  ********   **      **  **     ** 
 **        **        **     **  **  **  **  ***   *** 
 **        **        **     **  **  **  **  **** **** 
 **        ******    **     **  **  **  **  ** *** ** 
 **        **        **     **  **  **  **  **     ** 
 **        **        **     **  **  **  **  **     ** 
 ********  ********  ********    ***  ***   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727