Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: DsKs ()
Datums: 21/01/2016 11:37

Izrauj peremichku pie katla automatikas , katra pa vadam ieksa ( 0.75mm2 atliektiem galiem ) un CMR-am otrus galus pie A un B kontakta

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: DsKs ()
Datums: 21/01/2016 13:00

Ja netiec centros,varu paraut vala savu katlu,nofotografet un iemest apskatei

p.s.

ne visiem tomer iespejams meistaru uz sitienu izsaukt un katlu apsaistit :)

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Andris Lapsa ()
Datums: 26/01/2016 15:23

Labdien.
Vajadzīgs sertificēts meistars gāzes apkures katla maiņai. Pareizāk sakot katls jau ir nomainīts, bet doc nav iesniegti. Ir skursteņslauķa akts, teh noteikumi, viss ir kārtība, vajadzīgs kantoris kas mainījis.
Paldies
P.s. kungi,kas ietirgoja un nomainīja, nepaskaidroja līdz galam,ka ir arī jāsakārto dokumentācija LG.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: rbm ()
Datums: 28/01/2016 22:12

Nepieciešama kompetenta konsultācija un visdrīzāk arī pēc tam sekojoša palīdzība (apmaksāta) katla pārregulēšanā.
\Ir apkures katls Junkers ZSB22-3CE (ar elektronisko sukni).ar FW120 regulatoru un siltās grīdas 12 loki

Tad nu problēmas - apkures katls pie +27 grādi turpgaitā ieslēdzas, kautkurs 20 sekundēs uzdzen temoeratūru līdz +33 grādiem un atslēdzas. tad sūknis padzenā uz priekšu škidrumu un 1-2minūtēs temperatūra lokā atkla 27grādi. Paiet katlā iestatītā dīkstāve un viss atkārtojas.
Apkures loki vaļā, cirkulācijas sūknis ieslēgts uz manuālais 7 ātrums. katlam iestadīta maksimālā jauda uz pašu minimumu vērtība 43.

Kopumā itkā jau telpās iestatītie +22,5 tiek uzturēti (šobrīd 24h tiek nokurināti 5-6m3 gāzes), bet nu ĻOTI nepatīk tā darbība uz 15sekundēm. ir iespējams tur kautko līdzēt, lai darbība ir ar ilgākiem degšanas cikliem un mazāk slēgāšanās reizēm, bet joprojām ar stabilu telpas temperatūru.

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 28/01/2016 22:12, labojis rbm.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: khe ()
Datums: 28/01/2016 22:58

Grīdām ir jaucējs, jebšu ņem pa taisno no katla? Siltumsūkņiem ir mesti laukā jaucēji...

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Dindirin ()
Datums: 28/01/2016 23:19

RBM: izlasi, kāda ir Tava katla minimālā jauda. Man piemēram 26kW katlam tā ir 6kW.
Ja Tavas mājas siltumpatēriņš ir mazāks vai tuvu šim ciparam, rēķinies, ka katls pats kā tāds neko citu nevar piedāvāt, izmaiņas var panākt tikai ar bufera tilpuma ielikšanu sistēmā.

Rēķinām patēriņu: 6m3*9.3kwh/m3=55.8kWh /dienā
Vidējais siltumpatēriņš 55.8/24=2.325kWh. Tātad siltās grīdas nemaz nenoņem katla saražoto siltumu.

Es sev risinu tādējādi, ka no katla pasūtu ne mazāk kā 34-36grādus, TOTIES uz katru loku kolektorā man ir aktuators. Ja istabās silti, visi loki ciet, cirkulācija nenotiek, sistēmas temperatūra nekrītas (nu ļoti lēnām) un katls dzīvo mierīgi.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: rbm ()
Datums: 28/01/2016 23:23

katls pa tiešo saslēgts ar kolektoru bez nekāda papildus jaukšanas mezgla. tik cik katls uzkurina tik arī aiziet grīdās.

pabūros un izskatās ka problēma varētu būt pārāk zemā pieprasītā temperatūrā -
telpas regulators fw120 prasa tam padot +32grādus. tā kā lokos ir +28, tad ieslēdzoties katlam tiek uzsista temperatūra līdz +34 un atslēdzas.

ja telpas regulatoru apmuļķo un ieliek tam manuālo līkni 30/45 nevis oriģinālo 20/50 , tad identiskos apstākļos tiek pieprasīti jau +37grādi un katls paspēj ieslēgties un nomodulēt liesmu uz minimumu.

Pēc novērojumiem Sanāk secināt ka gāzes katls nespēj normāli ieslēgties ja delta starp aizejošo un ienākošo siltumnesēja temperatūru ir 3-5grādi. tikko delta lielāka tā katls spēj ieslēgties un nomest jaudu uz minimumu.

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: rbm ()
Datums: 28/01/2016 23:47

nu siltām grīdām buferis jau ir betona plācenis. tiesa gan ar sistēmas tilpumu 150l, laikam jau siltuma atdošana ir gaužām minimāla....
izskatās ka tā arī katls vislabāk strādā - uzliekot piespiedu kārtā 35grādus. - nu jau 20min nostopā griež un netaisās atslēgties.


bet te rodas jautājums - cik tad no gāzes katla drīkst padot siltajās grīdās iekšā bez riska par grīdas seguma bojāšanu. ir info, ka grīdas segums nevar būt karstāks par 28 grādi, bet kā ir ar siltumnesēju?

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Dindirin ()
Datums: 29/01/2016 01:10

Betona plācenis uzsilst lēnām, un nevar operatīvi noņemt siltumu no katla. Pēc pāris stundām Tev mājās vairs nebūs +22 bet gan 25 grādi. atceries, ka Tavā sistēmā nav vārstu, kas noslēgtu cirkulāciju.

Betonā iekšā var dot līdz pat 45-50 grādi. Ļoti aukstā laikā grīdas VIRSMAS temperatūra man ir bijusi 26 grādi, bet betona plācenis zem 14mm parketa un 3mm izolācijas noteikti ir karstāks.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: rs ()
Datums: 29/01/2016 15:27

Vispirms būtu jāpārbauda, vai netiek traucēta plūsma caur katlu(piem. gružu filtrs, grīdu kolektora cilpas piegrieztas jeb ciet utml.). Ja tur OK, pārbaudīt katla vadībā sūkņa slēguma veidu-elekroniskais sūknis var būt nometis apgriezienus(servisfunkcija 1.E). Vēl iespējams palielināt "taktsperre"-min laiks starp izslēgšanos un ieslēgšanos. No rūpnīcas ir 3 min(servisfunkcija 3.b). Jūsu gadījumā gan drīzāk 1. variants.

Pašreizējā: 6 no 10


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********   *******   ********   *******  
 **     **  **    **  **     **  **        **     ** 
 **     **      **           **  **        **        
 *********     **      *******   ******    ********  
 **     **    **             **  **        **     ** 
 **     **    **      **     **  **        **     ** 
 **     **    **       *******   ********   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727