lodveida krāni
Autors:
praktiķis
()
Datums: 09/02/2005 11:03
Pēc 6 gadu lietošanas parastie lodveida krāni ar uzrakstu "italy" sāk laist garām-nevar pilnīgi aizvērt,jo lodīte pārklājas ar to ,kas ūdenī-rūsu,kaļķi u.tt.Varbūt kādam ir pieredze,kā no tā izkļūt? varbūt novietot krānu slīpi,otrādi vai kā savādāk,jo pilsētas ūdensvada ūdeni speciāli neattīrīsi.
Re: lodveida krāni
Autors:
Rx
()
Datums: 11/02/2005 10:22
Dzirdēju, ka lodveida krāni vismaz vienreiz gadā ir jāizkustina pa visu regulēšanas amplitūdu. Tad tā aizsērējusī maliņa tiek noslīpēta...
Re: lodveida krāni
Autors:
praktiķis
()
Datums: 16/02/2005 13:29
Noslīpējas gan,bet blīvējamais materiāls.Laiž tie krāni,kuri tiek kustināti,mazkustinātie vēl stāv.
Re: lodveida krāni
Autors:
Rx
()
Datums: 23/02/2005 14:51
Jau pastāvējis lodveida krāns nenoslēdz ari gadījumā, kad tas neprecīzi izgatavots- tas ir, aizverot to rokturītis par ātru atsitās pret ierobežotāju (arī uzaugumi netiek noberzti), tādejādi caurumotā lodīte nenostājas perpendikulāri plūsmai. Demontejiet rokturīti, novīlējit izbīdījumu -ierobežotāju rokturītim, kādu 0.5mm un labi, ja ar kādu citu instrumentu, parotējiet lodīti. Tā var līdzēt problēmai.