UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Duumo kraasns
Autors:
kalabox
()
Datums: 16/02/2010 21:51
Sveiki atkal, biju jau kaut kad raxtiijis sheit sakaraa ar to ka remdeni radiatori kurinot ar Kalvi.. Sakaraa ar to probleemu tiku skaidriiibaa, bet tagat ir atkal sekojosha probleema duumo visu laiku katls.. Liidz jumtam man ir 100mm dumvads virs jumta 135, vai pat 150mm dumvads.. vareetu but pie vainas ta 100mm caurule?? jo dzedzinaaju papiiru dumvada luucinjaa vilkme ir ljoti laba.. man liekas ka dumvads vienkarshi nespeej izraut tos dumus ko sarazho kraasns..??
Re: Duumo kraasns
Autors:
kalabox
()
Datums: 17/02/2010 17:58
nu visi tik gudri, ka nevar neko atbildeet???
Re: Duumo kraasns
Autors:
slēpnis
()
Datums: 17/02/2010 23:14
Kādā ziņā dūmo? Pa skursteni nāk smacējoši dūmi, vai kačigarka pienāk pilna ar dūmiem?
Mitra malka, par daudz aizvērta gaisa padeve, aizaudzis pievienojums. Kas ar krāsns temperatūras režīmu?
Mitra malka, par daudz aizvērta gaisa padeve, aizaudzis pievienojums. Kas ar krāsns temperatūras režīmu?
Re: Duumo kraasns
Autors:
dzox
()
Datums: 17/02/2010 23:58
kad pedeejo reizi iztiiriji pecku?
Re: Duumo kraasns
Autors:
jususantehnikis.lv
()
Datums: 18/02/2010 01:20
nepieciešama dūmeņa tīrīšana . ar papīru tu nepārliecināsies jo tas rada nelielu vilkmes apjomu un izliekas ka pietiek ,bet lai degtu tādā kā kurtuvē jau ir maz ar D-100 kurš aizaugot palicis par D-70 vai pat D-50 kāp vien augšā un baksti.
P.S. uzmanies! uz jumta ir slidens, jeb pieaicini skursteņslauķi tam ir gan pieredze ,gan ekipējums.
P.S. uzmanies! uz jumta ir slidens, jeb pieaicini skursteņslauķi tam ir gan pieredze ,gan ekipējums.
Re: Duumo kraasns
Autors:
ligita2
()
Datums: 18/02/2010 10:14
lai dūmo krāsnis un negriež nazis ass :)
Re: Duumo kraasns
Autors:
Jānis L.
()
Datums: 18/02/2010 12:01
Man ar leišu plīti Vienybe līdzīga problēma, bet tā veidojās pamazām. Atklāju, ka ik pa 2-3 nedēļām jātīra pievienojuma posms plīts-skurstenis. Tā kā dūmgāzu ātrums nav liels, pamazām aizaug arī skurstenis.
Re: Duumo kraasns
Autors:
aaaa
()
Datums: 18/02/2010 12:25
Krāsns izejas caurule nedrīkst būt tievāka par skursteņa diametru, tas ir pamatnoteikums. D100 nav derīgs pilnīgi nekam, tas ir krietni par maz. Vēl dūmošana varētu būt izskaidrojama ar slapju malku - to dedzināt bez dūmiem nav iespējams. Slapju malku labāk ir atstāt uz nākošo gadu, nopirkt kaut dārgāk, bet tomēr sausu.
Vēl viena lieta - vilkmi nedrīkst regulēt, kamēr kurtuve un dūmeja nav kārtīgi uzsilusi līdz darba temperatūrai. Tad arī vilkme parādās krietni labāka. Prkatiski tas nozīmē, ka pirmais nelielais klēpis malkas jāizkurina uz pilnu klapi, ar maksimālu gaisa padevi - vai nu puspavērtām durvīm vai līdzīgi. Tad, kad viss ir sakarsis jau var piegriezt ciet un kurināt lēnām.
Vēl viena lieta - vilkmi nedrīkst regulēt, kamēr kurtuve un dūmeja nav kārtīgi uzsilusi līdz darba temperatūrai. Tad arī vilkme parādās krietni labāka. Prkatiski tas nozīmē, ka pirmais nelielais klēpis malkas jāizkurina uz pilnu klapi, ar maksimālu gaisa padevi - vai nu puspavērtām durvīm vai līdzīgi. Tad, kad viss ir sakarsis jau var piegriezt ciet un kurināt lēnām.
Re: Duumo kraasns
Autors:
EjTakTu
()
Datums: 18/02/2010 22:55
aaaa
vai tik ātrumā sākumu nesamainīji vietām... ;)
vai tik ātrumā sākumu nesamainīji vietām... ;)
Re: Duumo kraasns
Autors:
Tomst
()
Datums: 21/02/2010 15:47
kalabox Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sveiki atkal, biju jau kaut kad raxtiijis sheit
> sakaraa ar to ka remdeni radiatori kurinot ar
> Kalvi.. Sakaraa ar to probleemu tiku skaidriiibaa,
> bet tagat ir atkal sekojosha probleema duumo visu
> laiku katls.. Liidz jumtam man ir 100mm dumvads
> virs jumta 135, vai pat 150mm dumvads.. vareetu
> but pie vainas ta 100mm caurule?? jo dzedzinaaju
> papiiru dumvada luucinjaa vilkme ir ljoti laba..
> man liekas ka dumvads vienkarshi nespeej izraut
> tos dumus ko sarazho kraasns..??
cik garsh tev skurstenus un kaads tev attalums un ar ko tev savienots katls ar skursteni. vai tai daljai tev ir neliels slipums? biezi ir taa ka ja tas savienojums iz teiksip kadi 50 cm vai vairaak tad tur sakrajas smalki pasmagi pelni ko vajadzetu iztiriit . un veel protams svarigi lai skurstenis butu murets vai metala izolets . 100mm buutu diezgan pamaz bet ja viss ir tiirs un ar pardomu salikts tad vajadzetu darboties. svarigi lai dumu temperatura skurstena izejaa buutu ap 110 graadiem tad arii ar mitrku malku vinjsh neaugs ciet.
Veiksmi.
-------------------------------------------------------
> Sveiki atkal, biju jau kaut kad raxtiijis sheit
> sakaraa ar to ka remdeni radiatori kurinot ar
> Kalvi.. Sakaraa ar to probleemu tiku skaidriiibaa,
> bet tagat ir atkal sekojosha probleema duumo visu
> laiku katls.. Liidz jumtam man ir 100mm dumvads
> virs jumta 135, vai pat 150mm dumvads.. vareetu
> but pie vainas ta 100mm caurule?? jo dzedzinaaju
> papiiru dumvada luucinjaa vilkme ir ljoti laba..
> man liekas ka dumvads vienkarshi nespeej izraut
> tos dumus ko sarazho kraasns..??
cik garsh tev skurstenus un kaads tev attalums un ar ko tev savienots katls ar skursteni. vai tai daljai tev ir neliels slipums? biezi ir taa ka ja tas savienojums iz teiksip kadi 50 cm vai vairaak tad tur sakrajas smalki pasmagi pelni ko vajadzetu iztiriit . un veel protams svarigi lai skurstenis butu murets vai metala izolets . 100mm buutu diezgan pamaz bet ja viss ir tiirs un ar pardomu salikts tad vajadzetu darboties. svarigi lai dumu temperatura skurstena izejaa buutu ap 110 graadiem tad arii ar mitrku malku vinjsh neaugs ciet.
Veiksmi.