UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 2 no 4
Re: zemēšana un nullēšana
Autors: Didzisp ()
Datums: 19/02/2010 14:42

Nu dzīvoklī jau zemējuma kontūru būs pagrūti izveidot:). Ja runa par visu māju, tad kontūra zemējumu un nullesvadu savieno savā starpā tikai vienā vietā un tas ir pie galvenas sadales. Tālāk jau jāvelk atsevišķs vads zemējumam. Atvainojiet, bet man krievulaiku izglītība un nepatīk visi tie PEN, PE, N apzīmējumi. Galvenais jau saprast pašu ideju.

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: artur34 ()
Datums: 21/02/2010 14:01

tad sanāk ka normālā režimā starp fāzi un zemējumu ir 230v spriegums!! vai tas ir normāli, tam tā jābūt?

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: nezinu ()
Datums: 05/04/2011 20:58

Sveiciens! Man te viens tāds mazs jautājums.Darba nulli vajag savienot ar ūdensvadu? Vai varbūt nedrīkst nemaz?

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 05/04/2011 22:19

Ja runga reizi gadā šaujot, arī kaimiņš var "atrauties" no krāna...

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: Dzindzis ()
Datums: 06/04/2011 09:41

Zemējums dažas pareizas tēzes:

Māju pret ugunsgrēku aizsargā nevis zemējums bet gan drošinātāji un zibens novedējs.

Zemējums nodrošina iekārtu sazemēšanu ( tas ir lai no iekartas korpusa neatrautos pa knagiem )

Zemējums normali netiek savienots ar nulli savadak tas kļust par otru nulli.

Nulle kaut kada vieta/s ir sazemēta.

Kompju, boileru un elektriskās plīts rozetēs ir jābūt zemējumam.

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: paskars ()
Datums: 06/04/2011 13:38

> Zemējums normali netiek savienots ar nulli
> savadak tas kļust par otru nulli.

Zemējuma kontūrs, ja mājai tāds ir, mājas ievada sadalnē tiek savienots ar darba nulli!!! Lai izlīdzinātu darba nulles un zemes potenciālu. Šajā gadījumā zemējums darbosies arī kā nullvada (neitrālvada N) atkārtotais zemējums.
Zemējuma kontūrs tiek savienots arī ar mājas metāla detaļām - ūdensvadu, gāzes vadu, utt.
Zemējuma spailes pievienošana darba nullei rozetē ir ļoti nedrošs variants visu diskusijā ieprieš minēto iemeslu dēļ.
Pats esmu uz savas ādas izbaudījis šāda rozetes zemējuma burvību :D - pēctam uzreiz likvidēju. Tā kā šādi zemējumi tiek vidoti mājās ar vecu elektroinstalāciju, vadi ir bez marķējuma un, veicot kādus remontdarbus, ir viegli sajaukt tos vietām.


Re: zemēšana un nullēšana
Autors: Dzindzis ()
Datums: 06/04/2011 14:26

Ta vairums iesaceju ari rikojas. Es tikai uzrakstiju ka ir pareizi :))

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: Didzisp ()
Datums: 08/04/2011 12:23

Pateizi ir, kā paskars teica, zemējuma kontūru jāsavieno galvenajā sadalē ar pienākošo nullesvadu jeb neitrāli, kā tagd jevropa uzspiež teikt :)To sauc par atkārtoto zemējumu. Nu nav nekādu citu variantu, Nulesvadu ar ūdens trubā vienot nedrīkst. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka kaimiņš var kādu posmu trubas ielikt no plastmasas. Visas mājas komunikāciju metāla trubas jāsavieno ar zemējuma kontūru!!!!! No mājas galvenās sadales pa visu māju jāvelk atsevišķš zaļi dzeltenais zemējuma vads pie kura tad vieno rozešu zemējuma spailes, boilerus, veļmašīnas korpusu,u.t.t. Zemējumu nekādā gadījumā nekur vairāk, par mājas galveno sadali, nesavieno ar nullesvadu !!!! Tas tak it tik elementāri, bet nu nesaprot cilvēki :)

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: nezinu ()
Datums: 08/04/2011 16:31

Tur nekas nav tik elementāri.Lieta tāda,ka latvenergo uzskata ,ka viņu nulle kalpo kā ideāls zemējums.Es jau arī domāju,ka darba nulli ar ūdensvadu kopā bāzt nevajadzētu,taču no latvenergo augšas atnāk rīkojums tā izdarīt,ko mīļā miera labad arī izdarīju,jo ne man par to lemt.Pēc tā visa sanāk secinājums-ka nekādas zemējumaietaises nav vajadzīgas,jo pilnīgi pietiek ar nulesvadu.Tā lūk.....

Re: zemēšana un nullēšana
Autors: Rx ()
Datums: 08/04/2011 18:51

Kas pārstāv Latvenergo? Tas montierītis kas ar Latvenergo ir kaut kādā saistībā, to saka? Vietas , kur Latvenergo iezemē nulvadu ir ar speciāli izveidotu zemi. Pārmērītu un akceptētu. Un nemaz tik bieži tās nav sastopamas. Un tad šis punkts, tiešām ir zeme un nulvada zeme. Bieži šim punktam lietotājs netiek klāt. Visas pārējās vietas nulvada ķēdē ir tikai nulvads, kaut vai tas pieslēgts pie skapja dzelžiem, korpusa. Bet tā nav zeme, ko šādiem mērķiem droši var izmantot. Ja ir ļoti liela pārliecība, ka nekad šī nulvada potenciāls nepacelsies, varētu uzskatīt ka tā ir zeme. Bet lai tā uzskatītu, jābūt atsevišķi novilktam zemes vadam uz šo punktu, skapi, kopni. Tā tas reāli bieži nav. Piemērs iz dzīves: daudstāvu mājās nulvads pievienots pie metāla daļām, ieskaitot skapi. Bet ja veikls zellis grib pazagt elektrību, kas jau drīz būs aktuāli, elementāri var šo zemi pārkniebt un tad nulle būs zem sprieguma...

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********    ******   ********  **    **        ** 
 **     **  **    **  **        **   **         ** 
 **     **  **        **        **  **          ** 
 ********   **        ******    *****           ** 
 **         **        **        **  **    **    ** 
 **         **    **  **        **   **   **    ** 
 **          ******   ********  **    **   ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727