220V starp korpusu un zemi
Autors: Raustīgais ()
Datums: 18/02/2010 11:03

Kāds varētu būt cēlonis un kā risināt to, ka starp veļas mašīnas korpusu un apkures radiatoru ir spriegums 220V? Zemējuma rozetē nav.

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: artur34 ()
Datums: 18/02/2010 11:16

KĀ ZINI KA TIEŠI 220v ??? MĒRIJI? mājā vecais spriegums???

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 18/02/2010 11:19

Risināt visticamāk varētu apgriežot otrādi veļasmašīnas kontaktdakšu, tomēr drošāk noskaidrot un salabot noplūdes vietu.

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Raustīgais ()
Datums: 18/02/2010 11:32

Jā, izmērīju. Labi, tieši 220 nav, lēkā starp 210 un 230 :P
Ko nozīmē VECAIS SPRIEGUMS?

"Noplūdes vieta" - tas nozīmē ka kaut kur kāds vads atizolējies, vai kā?

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 18/02/2010 13:21

Asinhronajiem dzinējiem noplūde (tāda, ka mazliet kutina nagus, nevis deg spuldze) parasti notiek kautkur tinumos, manuprāt lakas izolācija sasprēgā un plaisās iekļūst mitrums (elektrolīts). Sausā laikā vai ilgāk darbinot pazūd. Droši vien var ārstēt izņemot statoru un tinumus piesūcinot ar pentaftāl vtml laku. Pirms dzinēja jaukšanas jāpārliecinās, ka noplūst tiešām no tā, nevis no bojāta vada vai slēdža.

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Ingus_L ()
Datums: 18/02/2010 14:49

Kādēļ tu mērīji starp radiatoru un veļ. maš. korpusu???
210 - 230 V ir parasts spriegums, +- 5 % ir normāli, jebkurā gadījumā tīkla spriegums nav const.
Tas ka uz veļ.maš. korpusa ir tik liela potenciālu starpība viennozīmīgi nav pareizi. Uz korpusa un radiatora spriegumam jābūt 0 V. Ja tev ir vecā tipa tīkls tad nulles nav, bet ir 127 V, un starp radiatoru un korpusu būs 127 V, ja tikai radiatori nav zem sprieguma.
Apskaties vai veļ.maš. nav bojāta izolācija, kā vienstāvs minēja, vados vai slēdžos. Ja izolācija būs bojāta - noizolē to, ja ir iespēja, izmēri izolācijas pretestību. Domāju, ka dzinēja tinumi nav pie vainas, jo ja beigta tinumu izolācija veidosies starpvijumu īsais, bet tas ir cits jautājums.
Jebkurā gadījumā šādu veļ. maš. ekspluatēt ir bīstami un nepieņemami.
Kad atradīsi bojājuma vietu un to novērsīsi, atvelc 3 dzīslu vadu no sadales,
kur visus vadus pievieno pareizi.

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Raustīgais ()
Datums: 18/02/2010 18:25

Tāks, problēma tika atrasta, izrādās kāds ģēnijs bija pieslēdzis fāzi pie zemējuma tajā rozetē, no kuras veļasmašīna barojās (tb fāze bija gan uz fāzes, gan zemējuma :)).
Liekā fāze tika atvienota, statp radiatoru un korpusu palika ~125V, bet tas vismaz nedod tādu elektrošoku (tā ir atbilde uz jautājumu kāpēc mērīju - jo atrāvos pa nagiem tā, ka maz neliekas :)).
Pie iespējas pievilkšu atsevišķu vadu ar visu zemējumu.

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Ingus_L ()
Datums: 19/02/2010 08:05

Bet tas pilnībā nenovērsa problēmu. Uz veļ.maš. korpusa jābūt 0 V un uz radiatora jābūt 0 V un to potenciālu starpībai arī jābūt nullei, tikai tad, kad uz el. ierīces korpusa nebūs sprieguma, el. ierīce ir droša ekspluatācijai!
Kāds tev ir tīkls?

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Raustīgais ()
Datums: 19/02/2010 10:04

Tīkls gadus 15it vecs, divu vadu, bez zemējuma.
Pa visu māju pārvilkt būtu suņa darbs, tāpēc ir doma uz apgaismojumu un neregulāri izmantojamajām rozetēm atstāt to pašu, bet savilkt jaunus vadus ar visu zemējumu uz aktuālākajām rozetēm (veļas mašīna, traucene, datori/TV...)

Re: 220V starp korpusu un zemi
Autors: Ingus_L ()
Datums: 19/02/2010 10:52

Mazliet viens otru nesaprotam. Vai tīkls ir vecā varianta, Rīgā dažviet sastopams, tīklam (trafam) ir trīsstūra slēgums, tas nozīmē ka atnāk divi vadi, bet katrā vadā ir 127 V nulles kā tādas nav, elektroietaise darbojas, jo potenciālu starpība ir 220 V.
vai jaunai tīkls, visos jaunos guļ. rajonos ir, tīkla (trafa) slēgums ir zvaigzne ar nulli, tad atnāk divi vadi - vienā ir 220 V, bet otrā 0 V, potenciālu starpība ir 220 V.
Vecā tīklā mēdz gadīties visādi joki.
Instalācijai 15 gadi nav nopietns vecums (ņemot vērā, ka instalācija tika ekspluatēta normālos apstākļos). Ja rodas šaubas par instalāciju, cik laba ir izolācija, tad to var izmērīt.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **         **    **  ********   ******** 
 ***   **  **    **    **  **   **     **  **       
 ****  **  **    **     ****    **     **  **       
 ** ** **  **    **      **     **     **  ******   
 **  ****  *********     **     **     **  **       
 **   ***        **      **     **     **  **       
 **    **        **      **     ********   **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727