UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: ute ()
Datums: 21/02/2010 18:47

Sveicināti,
Jau dažas dienas mūsu Junkers eurostara apkures katlā ik dienu jāpapildina ūdens centrālapures sistēmai. Kāds varētu būt iemesls? Visu laiku manometrs bija normasrobežās,starp atzīmi 1-2. Tagad ik dienas noslīd zem atzīmes 1....

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: ute ()
Datums: 21/02/2010 19:11

Piebildīšu, ka itin bieži arī nākas atgaisot to radiatoru, kas arodas tieši virs apkures kala otrajā stāvā, jo tas vairs nesilda...Pārējie radiatori darbojas kā nākas it kā, gaiss nekrājas, tik nesen pamanīju to īpatnību ar spiediena zudumu sistēmā, kad nākas papildināt to ar ūdeni......Uz aci skatoties nekur nekas netek....bet ej nu tu sazini,kas aiz sienām darās :(

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: soseds2 ()
Datums: 21/02/2010 21:33

Nevis ej nu tu sazin, bet aiz sienam noteikti ir kaut kur noplude.

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: khe ()
Datums: 21/02/2010 21:41

Varbūt kāds pārspiediena vārsts, kas savienots ar kanalizāciju?
Radiators jāatgaiso laikam dēļ retinājuma, kas rodas dēļ tā paša ūdens pazušanas.

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: Tomst ()
Datums: 22/02/2010 20:21

cik liela ir sistema un cik liels ir izpleshanaas trauks??

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: ute ()
Datums: 25/02/2010 14:46

Nu ja, tā ar ir, ka kautkur aiz sienas ir noplūde, saņķehniks apstiprināja. Tik tagad jāsaprot kur. Laikam jāgaida, kad kautkur parādīsies plankums uz sienas :( Nevar jau zināt, kur jālauž siena vaļā :( Nu nekur neko nevar pamanīt. Pagaidām. Nez, cik ilgā laikā tas reģipisis ļauj noprast, ka mitrums ir....

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: plumberteam ()
Datums: 25/02/2010 21:12

Vai kas būtiski mainās ja izplešanās traukam pievads ir no apkašas?

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: martell ()
Datums: 25/02/2010 21:39

Es piebalsošu, ka tā ir noplūde, pie tam prakse rāda, ka parasti tās ir vistriviālākajās vietās. Ja spiediens sistēmā krītas par pusatmosfēru dienā, tad standarta (atgaisotā) privātmājas sistēmai tas nozīmē 1-3 litrus dienā. To slapjumu pēc pāris dienām vajadzētu pamanīt. Es sev pa velti dabūju lauzt jauno grīdu augšā, bet beigās izrādījās, ka pie radiatora ventiļa ir plaisiņa no kuras smalkā tērcītē pa trubu ūdens tecēja lejā un pazuda caurumā, no kuras no grīdas truba ārā nāk, tādējādi radot iespaidu, ka sūce ir zem grīdas. Tad, kad es pamanīju īsto vietu, nejauki lamājos :)

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: z ()
Datums: 26/02/2010 00:42

plumberteam Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vai kas būtiski mainās ja izplešanās traukam
> pievads ir no apkašas?


liec pievadu kaut no sāniem, lielāka nozīme ir izplešanās trauka pretspiedienam un iespējām piekļūt pretspiediena pārbaudei un papildināšanai.

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: ute ()
Datums: 26/02/2010 08:59

martell, jā, liekas ka ūdens zudums nav liels, vismaz spriežot pēc ilguma kad, pagriežot krānu, jāpapildina centrālapkures sistēma ar ūdeni. Nu jau ir ilgāk kā pāris dienas pagājušas, un nekas neliek manīt par noplūdi kautkur. Iespējams, ka tas ūdens tek tajās trubās,kas pie ārsienas kautkur un varbūt pat sasalst? Kad sāks kust, tad varbūt pamanīšu kur kas tek.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.