UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 5
Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: EjTakTu ()
Datums: 04/03/2010 15:50

Lai nu kā tās diodes degtu vai nedegtu, pēc problēmas apraksta ir skaidrs, ka problēmas ir ar pienākošo PEN vadu. Variet vēl lamāt par nulli, neitrāli, utt. Visdrīzāk slikts kontaksts. Tā kā tā ir jaunbūve, tad droši, ka pievilktas visas trīs fāzes. Latvenergo tiek lietota vislētākā un arī visbīstamākā shēma - zvaigznes slēgums ar kopēju PEN. PE - zemējums N - neitrāle, nulle. Ja ir draņķīgs PEN, tad mājās caur visādiem patērētājiem no dažādām fāzēm caur mājas neitrāli rodas dažnedažādi mainīgi spriegumi. Elektroierīces svilst nost, skaitītājs griežas uz nebēdu. Tā kā kaimiņam viss normāli, 95% likmes es liktu uz posmu LE-skapis - mājas sadale, slikts vai neesošs kontakts N vadam.

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 04/03/2010 21:14

Vai Rīgas centra trijstūris būtu labāks arī no citiem aspektiem, piem., blondīnēm skrūvējot spuldzes?

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: EjTakTu ()
Datums: 04/03/2010 21:49

Izņēmumi apstiprinot likumsakarības, tāpēc blondums varētu pat pastiprināties ;)

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: Pow ()
Datums: 05/03/2010 10:57

Diemžēl man arī labas ekonomiskās (Philips) mirgo izslēgtas. Vainīgi, protams, paralēlie slēdži. Tagad vairs sienas nelauzīšu un nepārtaisīšu. Acīmredzot, vajdzēja tos paralēlos vadus likt tālāk vienu no otra, t.i. nevis lietot 2-dzīslu kabeli, bet 2 kabeļus.
Interesanti, ka lēti ķīniešu sūdi (ekonomiskās lampas) nemirgo.

Lieljaudas LED (3W CREE GU10) ar paralēlajiem slēdžiem viss kārtībā - nekādas mirgošanas.

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: celtriks ()
Datums: 06/03/2010 11:58

Man arī atejā un koridorā nekas nemirgo_Ja mirgo kādam kaut kas, tad vienkāršākais ir uzlikt vainu kontaktu savienojumiem :)

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: treptriks ()
Datums: 07/03/2010 12:19

Rx Wrote:
-------------------------------------------------------
> Jāpaskaidro "elektriķiem" LED uzbūve un
> mazliet no to parametriem: LED ir pusvadītāju
> kristāls, kurš spīd, ja cauri tam plūst
> strāva pareizā virzienā. Un strāva , pie kuras
> jau sākas gaismas emisija ir ļoti maza-
> miliampēra daļas. Pie viena mA jau redzams, ka
> diode pārliecinoši spīd. Ir daudz dažādu
> baltās gaismas LED uzbūves principi, bet visus
> tos vieno gaismas emisijas sākums pie ļoti
> mazām strāvām. Kur tad rodās mazās strāvas
> pie izslēgta slēdža? Tās rodās indukcijas
> rezultātā kabelī, kuram ir trīs dzīslas un
> kuram pie vienas dzīslas pievienota neitrāle,
> otrai- fāze, bet trešā- atslēgtais vads uz LED
> diožu lampām. Un šajā trešajā vadā
> inducējās no fāzes vada strāva no fāzes vada,
> kas jau ir pietiekama, lai kautkas spīdētu. Lai
> tas nenotiktu, jānoslogo LED lampa-as ar kādu
> slodzi. piemēram ar parasto kvēlspuldzi (jauda
> 25w), bet lai tā pati stipri, ieslēgtā
> stāvoklī, nespīdētu - liek divas virknē.Cits
> variants- slogot ar kādu transformatoru, kuru
> piemeklē, kā arī to vajadzētu mazliet
> noslogot ar kādu patērētāju, slodzi....Bet vis
> precīzi nosakāms mazliet eksperimentējot.
> Varbūt arī palīdzētu kondensatora uzlikšana
> paralēli LED (kā piemēram 0.1 mikrofarads,
> 400V, bet jāmēģina..). Un varu secināt, ka
> "elektriķis" nav gatavs šādām mazu strāvu
> radītajam efektam- viņš vienkārši to
> nezināja, ka tādas efekts var būt. Un citiem
> elektriķiem iesaku likt dubultslēdzi uz LED, kā
> arī nelietot trīsvadu sistēmas LED
> pieslēgumos, kā aprakstīju.


Kur tad to teršo vadu parasti liek? Pie spuldzes stikla korpusa? Parasti trešais vads paliek brīvs, ja gaismeklim nav metāla korpusa.


Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: Rx ()
Datums: 07/03/2010 14:42

Ja ir trīsdzīslu kabelis un pa to tiek tikai slēgta jau aprakstītā LED lampa, tad viena dzīsla kalpo kā fāzes vads uz lampu, kura virknē ir slēdzis. Otro un trešo savieno savā starpā un tā jāpieslēdz neitrālei.Un citā variantā var pa otro dot neitrāli, pa trešo-zemi, ja tāda ir. Zeme, ja tā karājās gaisā pie lampas-nav pieslēgta pie lampas- neko sliktu nedara.

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: khe ()
Datums: 07/03/2010 14:44

Es laikam esmu pasens, jo agrāk 3vadu gadījumā, pie spuldzes neatslēgts tika likts 0,jeb N. Pie lampas korpusa zeme,jeb PE. Trešais vads (izslēgtā gadījumā) paliek atslēgta fāze, kas ir savīta starp diviem zemes,nulles vadiem. Esdomāju, ka pie diožu blāvošanas varētu būt vainīgs slēgums ar pārslēdžiem, kad no vienas puses spuldzei pienāk N(un PE pie korpusa), bet no pārslēdža puses - atslēgts vads, kurš ir paralēli fāzes vadam tajā pašā kabelī. Tur tad arī reāli rāda indikātors fāzi, ja ir izskrūvēta lampa. Ja garāks kabeļa gabals - tad pat nedaudz dod pa nagiem. Izeja varētu būt 3.,liekajam vadam(no pārslēdža uz spuldzi) pievienot N vai PE.

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 07/03/2010 18:49

Pow, pamēģini cauri pārslēdžiem laist nulli, var palīdzēt

Re: gaisma izslēgta, bet led lampas deg
Autors: Tomst ()
Datums: 12/03/2010 18:42

par sho pasu temu man tiko bij gadijums un es biju paarsteigts.
man maajaa ir triisfazu elektriba un bij vienam izejosham kabelim radusies problema un izsita vienu fazi ,gaisma nebija arii dusas telpaa kur apgaismojums ir ar triis GU10 lampinjaam kas saslegtas paraleli un no viena sledza divas ir ar diodeem un viena halogeenaa kad faze bij izsista tad viena diodes lampinja blaavi mirgoja , bet no kaadas straavas ja paraleli ir halogens ar kveeldiegu.

Pašreizējā: 3 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   ********   **        **    **  **    ** 
 **    **  **     **  **        ***   **  ***   ** 
 **        **     **  **        ****  **  ****  ** 
 **        **     **  **        ** ** **  ** ** ** 
 **        **     **  **        **  ****  **  **** 
 **    **  **     **  **        **   ***  **   *** 
  ******   ********   ********  **    **  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727