Labdien!
noteikti ka netaa ir atrodamas formulas apreekjiniem un so, bet nu noleemu pajautaat tiem, kas ar to ikdienaa nodarbojas:
~ 250 metru garsh kabelis. viena faaze, 220v mainstraava. paredzeets rakshanai zemee. sprieguma kritums liidz 10 procentiem.
uz visiem shiem datiem, kaadu kabli vajadzeetu, kaadi vadiitaaju skeerzgriezumi pie straavaam 5A, 10A , 15A?
ja var arii, cik sprieguma kritums buus kabelim kuram kritums 10 procentu apmeeraa buus uz 5A, uz 10 un 15 ampeeriem?
ariidzan - aareejam, zemee guldaamajam kabelim, vai ir jeega jamo ievilkt vispirms plastmasas gofraa, un peec tam rakt zemee ( ~ 0.5 metru dziljumaa, maalsmilts), jeb lieks naudas teerinsh?
vadiitaaja materiaalu, cik saprotu, labaak njemt varu?
skatiijos daudzmaz biezaakus vadus vienai faazei - visur triisvadu kabelji, divvadu iisti neredzeeju.
manaa gad tak, cik saprotu, triisvadu nav vajadziigs? gribu no kaiminja sev mazmaz elektriibu atvilkt, paarsvaraa nelieliem pateerinjiem, iezemeejumu, domaaju, vareetu +/- sakariigu jau manaa galaa uztaisiit...
varbuut veel kaadi padomi / pamaaciibas?
paldies jau ieprieksh!

Re: elektrokabelja parametri
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 06/04/2010 19:27

Vidusskolas fizika, Oma likums, skaidra galva, elektromateriālu veikala cenu lapa. Ja varš labāks vadītspējas/cenas ziņā, kāpēc Latvenergo to neizmanto?

Re: elektrokabelja parametri
Autors: moldriks ()
Datums: 06/04/2010 23:19

Cu priekš tās ākstīšanās ir lieka naudas izmešana, pie kam 250 m nemaz nav tik īss gabals_Lai precīzi aprēķinātu visus tavus iedomu sīkumus, vajag TP jauda un vēl daži parametri_Tavs "iezemējums" arī tikai tavā galā ir jātaisa_Man piemērotākais priekš rakšanas liekas AXMK vai "-"PK 4x16_1 fāzes vara kabelītis 3x4 varētu būt līdzīgā cenā ar iepriekšējo AL. Vienīgais bet ir ja paņemsi par mazu šķērsgriezumu un neizvēlēsies pareizu aizsargaparātu, pie īsslēguma vai pārslodzes tas var tikt bojāts un var nākties rakt vēlreiz_Caurulē kabeli parasti liek, kad tiek šķērsotas komunikācijas, ceļi ucpt. Var dabūt arī divdzīslu vara kabeli, tikai iepriekš jāpasūta.



Latvenergo izmanto arī vara kabeļus :), alumīnijs pareizas montāžas gadījumā var novilkt pietiekoši ilgi_

Re: elektrokabelja parametri
Autors: Antins ()
Datums: 07/04/2010 09:38

Pag, cik es liidz shim domaaju, apziimeejums tipa 4x16 noziimee 4 atseviskjas dziislas ( vadus) un 16 kvadraatmilimetru skeersgriezumu katram?
tas jau taas megariktiigs kablis sanaaktu, mkuru ar nieka iissleegumiem paardesmit ampeeru straavaas imho nobeigt nav iespeejams ;)
TP jauda ir stipri unknown - kaiminjam pienaak 3f gaisvadu liinija, un kur pirms taas atrodas tp, un kaadas jaudas - to tik le zina, bet ar datiem daliities nesteidz :\

Re: elektrokabelja parametri
Autors: dzincha ()
Datums: 07/04/2010 10:18

3 fāzu līnijas vara vadi
Maksimālā jauda (kw) Aprēķinātā strāva fāzē (A) Vada šķērsgriezums (mm2)
1,4..............................2,1.....................................0,50
2,1..............................3,1.....................................0,75
2,8..............................4,2.....................................1,0
4,2..............................6,3.....................................1,5
6,9............................10,0.....................................2,5
11.............................17,0.....................................4,0
17.............................25,0.....................................6,0
28.............................42,0...................................10,0
44.............................67,0...................................16,0

Man, protams, projektētāji mājai arī izprojektēja 16 mm, bet gateri vēl pieslēdzis neesmu. Domāju ka ar 8 vai 6 nekas nebūtu karsis utt.

Re: elektrokabelja parametri
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 07/04/2010 11:00

Es tomēr nošķirtu principiālas lietas:
1) strāvu, pie kuras dotajā vidē (brīvā gaisā, gofrā, zemē) var sākt kust kabeļa izolācija;
2) strāvu, pie kādas gala patērētājam vēl ir pietiekams spriegums vai pie kuras lietotājs vēl ir ar mieru apmaksāt zudumus.
Tikai pie ļoti īsiem garumiem (nevis 250 m) kritērijs varētu būt pirmā.

Re: elektrokabelja parametri
Autors: dzincha ()
Datums: 07/04/2010 12:19

Finālā jau viss tā pat apstājas pie tā cik $$$ tas viss maksās.
Cik atceros tas 16mm2 kabelis maksāja ap 3 Ls/m. Domāju ka 8 varētu maksāt ap 1 Ls.
Jāpadomā arī protams cik lielu jaudu karinās gālā. Ja tie būs max 15A, tad iespējams pietiek ar to pašu 8mm2. Bet ja grib saldu miegu un nelauzīt galvu, tad tik krāmējam 16mm2 un noskaitam ap 700 - 800 Ls.

Re: elektrokabelja parametri
Autors: aaaa ()
Datums: 07/04/2010 12:30

Te linkā apakšā ir kalkulators vara vadiem:
[www.powerstream.com]
Tikai no amerikāņu gaužiem jāpāriet un mm2, kas tabulā ir doti. Tur var izvēlēties sptrāvas stiprumu, voltāžu, vada diametru un garumu, un tiks parādīts kritums.
Ja taisa sev, tad vara vadu, jo neba nu katru dienu to vadu raksi. Turklāt 250m alumīnija kabelis - te netiek ņemts vērā pats svarīgākais šajā pasākumā - tas būs tik nežēlīgi liels un smags rullis, ka vienam to ne pakustināt, ne norāli grāvī ieguldīt. Turklāt pievienojumus kastēm, citiem vadiem utt pat LE veic TIKAI un vienīgi ar vara klemju palīdzību, kas iepriekš uzpresētas uz vada. Nedomāju, ka mājās katram mētājas klemmju presējamais daikts utt.

Re: elektrokabelja parametri
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 07/04/2010 12:54

Var arī ņemt 4 dzīslu kabeli un slēgt pa 2 paralēli...
Kāda principiāla vaina skrūvējamām kopnēm, kādas elektromateriālu veikalos atminos redzējis biezā slānī? Arī Latvenergo tādas lieto, un sadales iekšējie vadi manuprāt nav alumīnija. Smāķi gan es cenšos uzsmērēt jebkuram metālam, jo visi ar laiku korodē, īpaši āra mitrumā.
Starp citu, Jauda esot pārtraukusi mazumtirdzniecību...

Re: elektrokabelja parametri
Autors: Antins ()
Datums: 07/04/2010 15:13

[www.bmv.lv]

aizdomiigi leets - tik 0.95 ls metraa. AXMK 4x16 mm2.
cik saprotu - tas ir cetru dziislu alumiinija kablis pazemes instalaacijai ar katras dziislas skeersgriezumu 16 mm2?
peec idejas ar taadu maniem nosaciijumiem vaidzeetu pietikt atliektiem galiem - sprieguma kritums pat pie 15A noslodzes pa 2 dziislaam peec kalkulatora mazaak par 10 procentiem, cena relatiivi neliela... ir kautkaadi sleeptie akmenji / smalkumi?
vara kabelji tur nezeeliigi daargi - YKY 4x10 mm2 vara kablis - 2.50 ls metraaa...:\