Re: Radiatoru sistēmas noplūdes tests
Autors: smpt ()
Datums: 09/04/2010 08:19

To ziņkārīgais ... runa ir par faktu,ka spiediens nedrikst kristies ! ... majas ielaidis tris atmosferas un ari pietiks kontrolei

Re: Radiatoru sistēmas noplūdes tests
Autors: smpt ()
Datums: 09/04/2010 08:20

Objekts ir rupniecisks,ja ... nu lai atbilde Tev uz jautajumu :)

Re: Radiatoru sistēmas noplūdes tests
Autors: z ()
Datums: 09/04/2010 11:45

Par apkures sistēmās izmantojamo cauruļu hidrauliskajām pārbaudēm no cauruļu ražotājiem:
uponor
Pārbaudes spiediens = maks. pieļaujamais darba spiediens + 5 bar, 15 bar (sistēmas zemākajā punktā)
Testēšanas perioda laikā no sistēmas ir nepieciešams atslēgt visus rezervuārus, aprīkojumu un ierīces, piemēram, drošības vārstus vai izplešanās tvertnes, kas nav piemērotas spiediena testam. Sistēma tiek piepildīta ar filtrētu ūdeni un pilnībā attīrīta no gaisa. Testēšanas laikā jāveic vizuāla cauruļu savienojumu pārbaude. Pēc tam, kad sasniegts testa spiediens, jāpaiet atbilstošam laika periodam, lai nodrošinātu temperatūras izlīdzināšanos starp apkārtējās vides temperatūru un uzpildītā ūdens temperatūru.
Testēšanas spiedienu pēc gaidīšanas laika perioda nepieciešams atjaunot.
Atjaunojiet testa spiedienu divas reizes 30 minūšu laikā ar 10 minūšu intervāliem – tad uzgaidiet 30 minūtes un nolasiet testa spiedienu.

Wavin
Grīdas apkures sistēmas hidrauliskās pārbaudes pārbaudījumus jāveic pirms grīdas betonēšanas.
Veicot pārbaudījumus spiedienam jābūt 6 bar 24 stundu garumā.
Ieklātus, taču vēl neaizsegtus cauruļvadus jāuzpilda ar tīru dzeramo ūdeni (neaizmirstiet aizsardzību no sala). Spiediena mērīšanas ierīce pieslēdzama sistēmas zemākajā punktā. Lietojamas tikai tādas spiediena mērīšanas ierīces, kas uzrāda 0,1 bar spiediena izmaiņas.
Veicot kontrolspiedienu, jānoslēdz apkures ierīces, boileri un santehnikas ierīces. Tad nepieciešams pārbaudīt spiedienu cauruļvadā un to samazināt līdz darba spiedienam. Par kontrolspiedienu uzskatāms atļautais darba manometra
spiediens plus 5 bar. Dzeramā ūdens sistēmas, kuras atļautais darba manometra spiediens ir, piemēram, 10 bar, kontrolspiediens būs 15 bar.

domāju ka arī citiem cauruļu ražotājiem īpaša atšķirība nebūs...

un tas neattiecas uz rūpnieciskajiem objektiem, pie tiem jau jāsāk pētīt Ministru kabineta izdotos Noteikumus par spiedieniekārtām un to kompleksiem.

Re: Radiatoru sistēmas noplūdes tests
Autors: pauljukas ()
Datums: 09/04/2010 21:16

Pilnīgi noteikti varu teikt, ka nebūs nekādu problēmu veikt pārbaudi, ja izmantotas ir - kapara caurules, skrūvētie savienojumi tikai lai pievienotu kompresoru.
Esmu vairākas reizes pārbaudījis šādā veidā. No problem.


Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        ********  **    **  **     **  ********  
 **        **        **   **    **   **   **     ** 
 **        **        **  **      ** **    **     ** 
 **        ******    *****        ***     **     ** 
 **        **        **  **      ** **    **     ** 
 **        **        **   **    **   **   **     ** 
 ********  **        **    **  **     **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727