UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 5
Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: Kashmars ()
Datums: 26/06/2010 09:17

Viens posms (apmēram 2m ir pāreja no 1' uz 1/2' . Varbūt , ka tur ir tā problēma?

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: khe ()
Datums: 26/06/2010 11:05

Varētu būt, bet tur svarīgi vēl daži citi faktori- kādas trubas liktas pēc 1',kādi veidgabali posmos(cik reizes to dēļ ir sašaurinājumi), cik gari posmi līdz maisītājiem un vispirms jau - vai tāda situācija bija uzreiz pēc trubu ievilkšanas, vai izveidojās vēlāk.

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: Kashmars ()
Datums: 26/06/2010 13:16

Tas viss ir palicis no iepriekšējiem saimniekiem. Pa ziemu negribēju čakarētries, bet tagad vajadzētu savest kārtībā. Tā pāreja visticamāk ir zemē, jo stāvvads uz otro stāvu ir cinkotā 1/2', bet no sūkņa uz māju iet plasmasniece 20. Domāju ka dēļ tā arī ziemā aizsala. Pat īsti nezinu kur, bet ka bija pirmais atkusnis bija vaļā. Varbūt stāvvadā jāliek tā pati 20 plasmasniece, bet kur sadalās, jāliek kāds trojņiks uz 1/2'?

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: khe ()
Datums: 27/06/2010 00:23

20 plastmasniecei sienas biezums ir 3mm, tātad 20-6=14mm, kas apm atbilst 1/2'.
Ieteiktu ielikt no sūkņa uz māju 32mm, uz augšu 25mm ar pretkondensāta siltumizolāciju.
Pārējos atzarus atkarībā no santehnikas daudzuma un attāluma.

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: Kashmars ()
Datums: 27/06/2010 14:23

Paldies. Palika skaidrāks

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: gints k ()
Datums: 13/08/2014 22:43

khe Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nopērc piem Akveduktā(redzēju) mazu kastīti -
> spiediena releju(apm 24ls). Tam var regulēt
> atsevišķi spiedienu un difereenci(mazākais
> laikam 0,1-0,2).
>
> Hidrofora instrukcijā rakstīts:
>
> "Gaisa spiedienam spiedkatlā ir jābūt par
> aptuveni 0,2 atmosfērām mazākam nekā
> iestādītajam sūkņa spiedienam,
> pie kura tas ieslēdzas (piemēram, ja sūknis
> ieslēdzas pie spiediena- 2 atmosfēras, tad
> spiedkatlā jābūt ap 1,8
> atmosfēras lielam spiedienam)."

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: gints k ()
Datums: 13/08/2014 22:45

gidrofors 200l
gaiss1.5
spiediens 1.5-3.5
ūdens 70l

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: Puteklis ()
Datums: 28/08/2014 18:49

Hidrofors nav domāts ūdens uzkrāšanai, bet gan kā spiediena amortizators. Ja no 20L hidrofora dabū 10L ūdens bez sūkņa ieslēgšanās, tad tas jau ir daudz. Hidroforā ir membrāna, kas ūdeni atdala no iepumpētā gaisa- tātad daļu aizņem gaiss un tikai daļu ūdens (pieņemsim ka 50/50). Ja spiediena starpība relejam iestatīita uz 1bar, tad sūknis ieslēgsies tiklīdz sistēmā spiediens par šo vērtību būs pamainījies, nevis kamēr no tvertnes tiks izspiests viss ūdens- tātad no ūdens daudzumam kas ir, piemēram, 50%, tiks atdota tikai kāda daļa. Pat ja tās ir 3/4, rezultātā dabū tikai 3/4 no 50% spiedtvertnes tilpuma. Īsāk sakot, atkarībā no iesttītās spiediena starpības, ūdens tilpums ko no hidrofora varēsiet dabūt ārā būs tikai 20-40% no paša hidrofora tilpuma. Nav jēgas pirkt lielu hidroforu, lai nodrošinātu ūdens rezervi- tad labāk nopirkt nelielu, sūkņa darbībai atbilstošu hidroforu un papildus- tvertni ūdens rezervei avārijas gadījumiem. Citas atbildes uz sadzīviskiem jautājumiem var dabūt [www.akvedukts.lv]

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: Rx ()
Datums: 28/08/2014 20:44

Ir zināma formula gāzēm: P*V=konstante.P=spiediens, V=gāzes ieņemtais tilpums. Tad divas reizes palielinot spiedienu P, tilpums V samazinās divas reizes. Tas nozīmē, ka palielinot spiedienu no 1,5 atmosferām līdz trīs, gaiss ieņems divas reizes mazāku tilpumu. Tā ka sākumā gaiss ieņēma visa balona tilpumu, tad puse būs puse no balona tilpuma. Un tas arī ir teorētiski iegūstams ūdens spiedienā no 1,5 līdz 3 atmosfērām. Tas ir neiedziļinoties sīkumos, ka pati gumijas membrāna arī ieņem tilpumu. Hidrofora loma: Sūkņa darbības paildzināšana ( cilkliskums atkarīgs no patēriņa un uzkrātā ūdens daudzuma.). Jo lielāks hidrofors, jo mazākas spiediena izmaiņas lietojot ūdeni var iegūt, samazinot starpību starp ieslēgšanos un izslēgšanos, pie retas sūkņa darbības.

Re: Hidrofors nenodrošina vajadzīgo ūdens daudzumu
Autors: Jankouzs ()
Datums: 29/08/2014 11:21

Man atkal tāda problēma,ka sūknis baigi ilgi pumpē,lai sasniegtu iestatīto spiedienu 3 atmosfēras! Man ir 25 litru bundulis plus vēl 80 litru! Spiediens ieregulēts kad pie 2 ieslēdzās un pie 3 izslēdzās! Kaut vai nelietoju ūdeni uz to brīdi,kad sūknis ieslēdzās,tāpat viņš baigi ilgi mokās,bet ja lietoju ūdeni,tad vispār netiek galā spiediens lēnām krītās,kamēr vispār pazūd spiediens,vai tā varētu būt sūkņa vaina,par maz jaudas-sūknis Marina 800w ūdens nāk no spices 17metru dziļas.

Pašreizējā: 3 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **              **  **     **  **    ** 
  **   **   **              **   **   **   **   **  
   ** **    **              **    ** **    **  **   
    ***     **              **     ***     *****    
   ** **    **        **    **    ** **    **  **   
  **   **   **        **    **   **   **   **   **  
 **     **  ********   ******   **     **  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727