UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
apkure 2istabu dzīvoklim
Autors: apkure12 ()
Datums: 21/06/2010 22:41

54m2 divistabu dzīvoklis, māja pirmskara (koka/mūra labā stāvoklī, gāzes nav), starp istabām podiņkrāsns. tomēr negribētos malkas apkuri kā primāro, ir doma par gaisa siltumsūkni, bet gribētos uzzināt arī par jonu kaltu, ten katlu, kombinēto boileri un jebkurām citām iespējām, izmaksām uzstādot un lietojot.

Re: apkure 2istabu dzīvoklim
Autors: plumber ()
Datums: 22/06/2010 19:27

Viss ir atkarigs no summas ko veelas ieguldiit!
Ja jau jonu katls tad pieslaita klaat gan radiatorus gan caurules par perimetru,tad jau nesanaak gan pa kapeikaam!
Ja 54m2 tad jonu katls uz 5kw straadaas smagi. Es tos viefaaziigos tik liidz kadiem 40m2 licis un ieteicis,un elektriibaa tad jaanodroshina 25A.
Ja ir 3P tad probleemu nav! A peec izmaksaam, hvz vienam leeti citam liekas daargi,bet eerti un bez troshnja. Ja pat reekjina 1ls/m2 tad nesanaak ar sudiigi,iekurinaasi kaadu reiz kraasni buus veel leetaak.

Ieteikumu ir daudz izveelies kas sanaak.

Re: apkure 2istabu dzīvoklim
Autors: apkure12 ()
Datums: 22/06/2010 20:58

paldies par atbildi!

ieguldāmā summa aptuveni 1000ls var bišķi vairāk, nevar izvēlēties starp 5kw jonu katlu (citos forumos it kā rakstīts, ka 50 m2 dzīvoklim ar 1 fāzi (5kw) pietiek), un siltuma sūkni (gaiss), tas it kā esot ekanomiskāks. vai tiešām labāks šajā gadījumā būtu jonu katls?

vai nav kādi citi ieteikumi un risinājumi?


Re: apkure 2istabu dzīvoklim
Autors: Rx ()
Datums: 22/06/2010 22:04

Vairāk ieguldiet naudu siltināšanā: Siltākie logi, ārsienas no ieķšpuses ar papildus siltumizolaciju, uz grīdas paklājs, vai kāds cits siltuma saglabājošs materiāls un t.t. Un tikai tad varat pāriet uz elektrību. Un iespējas gana plašas. Un būs ekonomiski gala rezultātā.

Re: apkure 2istabu dzīvoklim
Autors: dzincha ()
Datums: 22/06/2010 22:40

Gaisa ss ir ok līdz -5, ja iet zem nulles tad ir pauzes-defrost.
Mitsubishi esot modeļi ar nemainīgu COP pie +7 līdz -15.
Pirms pirkšanas vēlams apskatīt ss darbībā,kad ārā ir kārtīga ziema.
Jonu katls jau tas pats tenu katls vien būs,tad jau pēc idejas saliec kādus 3 eļļiniekus un būs tā pati ekonomija na haļavu(cop 1 pie 75 ls investīcijas)


Re: apkure 2istabu dzīvoklim
Autors: khe ()
Datums: 24/06/2010 10:56

Ari piekrītu eļļinieku variantam. Tikai pieslēdz caur precīzākiem telpas temp devējiem. Pārējais - kā Rx raksta.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********   ******   ********  **     ** 
 ***   ***  **        **    **  **    **  **     ** 
 **** ****  **        **            **    **     ** 
 ** *** **  ******    **           **     ********* 
 **     **  **        **          **      **     ** 
 **     **  **        **    **    **      **     ** 
 **     **  ********   ******     **      **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727