Apkures sistēmas pārbaude
Autors:
praktiskais
()
Datums: 05/07/2010 13:34
Labdien.
Esmu savilcis apkures sistēmu ar vara caurulēm un siltās grīdas.
Pirms betona ieliešanas jāpārbauda ar spiedienu, bet kā lai to izdara?
Iznomāt to aparātu nekur nevar.
Vai var pārbaudīt ar gaisu, jeb tikai ar ūdeni?
Domāju, ka starpība nekāda.
Varbūt varat ieteikt kādu paņēmienu.
Esmu savilcis apkures sistēmu ar vara caurulēm un siltās grīdas.
Pirms betona ieliešanas jāpārbauda ar spiedienu, bet kā lai to izdara?
Iznomāt to aparātu nekur nevar.
Vai var pārbaudīt ar gaisu, jeb tikai ar ūdeni?
Domāju, ka starpība nekāda.
Varbūt varat ieteikt kādu paņēmienu.
Re: Apkures sistēmas pārbaude
Autors:
heating
()
Datums: 05/07/2010 22:12
Cerams ka manometri ir sisteemai kautkur un udens padeve ar??!!!Tad tik laid udeni iekssa atgaiso sisteemu un skaties manometrus!!;))
Re: Apkures sistēmas pārbaude
Autors:
slēpnis
()
Datums: 06/07/2010 06:46
Iesaku tomēr iepriekš pieslēgt kompresoru un apstaigāt un paklausīties kārtīgi. Man bija kādas 3 vietas, kur laida garām.
Re: Apkures sistēmas pārbaude
Autors:
:-/
()
Datums: 06/07/2010 09:51
Kā var iepildīt slēgtajā sistēmā antifrīzu?
Re: Apkures sistēmas pārbaude
Autors:
kamins
()
Datums: 06/07/2010 10:43
Var ar gaisu tikai jarekina ka gar pakulam ta pat minimali, bet laiz. Vislabakais ar presi. Vinu var iegadaties vai aiznemties no kada meistara. Viss labakais ir ar udeni. tiesi ta pat so proceduru var veikt ar sukni. Tikai to vajadzetu saregulet ta lai sistema varetu iedzit vizmaz 6 bar ar nosacijumu ka nau metinatu detalu.
Re: Apkures sistēmas pārbaude
Autors:
praktiskais
()
Datums: 07/07/2010 14:47
Paldies par padomiem.
Pārbaudīju ar gaisu ar 4 atmosfērām.
Vienu caurumu atradu. Diezgan labi varēja dzirdēt kur noplūde.
Pārējos uzpumpēju un uz nakti atstāju. No rīta spiediens nebija mainījies, tad pieņemu, ka ir OK.
Pārbaudīju ar gaisu ar 4 atmosfērām.
Vienu caurumu atradu. Diezgan labi varēja dzirdēt kur noplūde.
Pārējos uzpumpēju un uz nakti atstāju. No rīta spiediens nebija mainījies, tad pieņemu, ka ir OK.