Autors: andris181 ()
Datums: 14/07/2010 11:31

Čau visiem!
Man jautājums - ir doma likt 1m3 tvertni. Siltuma zudumi aptuveni 10kW, katls 30kW. Sistēma vaļēja, ar sūkni. Bail, ka ūdens plešanās un raukšanās dēļ sistēmā nebūs cirkulācijas (ūdens izpletīsies, iztecēs un kad sarausies, līmenis nokritīsies un gaisa dēļ nebūs cirkulācijas). Es noprotu, ka jāņem vecā vaļējā izplešanās tvertne nost un jāliek lielāka, bet nu 1m3 ūdens izplešas tikai par ~15 litriem. Vai ir vēl kādi ieteikumi?

Re: Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 14/07/2010 12:19

Sev uzbūvēju vaļējo sistēmu. 750 litru akumulatoram vajadzēja vismaz 50 litru izplešanās trauku (vaļējo, bēniņos. Domāju ka 1000 litru akumulatoram vajadzētu jau 80 litru.(nevis 15!!!). Vaļējās sistēmas trūkums, ja izplešanās trauks ir zemu (zems dabīgais ūdens staba spiediens), ir tas, ka nedrīkst uzkurinat sistemu virs 85-90 grādiem, jo sākas pastiprināta gāzes (vārīšanas sagatavošanas fāze, mazi burbulīši gar sienām...) izdalīšanās. Kā arī nedrīkst cirkulācijas sūkni lielās jaudās darbināt (kavitācijas rašanās...). ieteicamāka ir slegtā, bet paskatieties cik lielu spiedienu pieļaij krāsns (metinātās ir zemspiedienu!)

Re: Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā
Autors: andris181 ()
Datums: 15/07/2010 08:44

Nē, kaut kas nav kārtībā
Par sķidrumu plešanos Engineeringtoolbox.com saka:

Volumetric Temperature Coefficients - β - of some common Fluids

* water : 0.00021 (1/oC),
* ethyl alcohol : 0.00109 (1/ oC), 0.00061 (1/oF)
* oil : 0.00070 (1/oC), 0.00039 (1/oF)

Tilpums(L) = Sistēmas tilpums(L) * 0,00021 * Temperatūras starpība (90gr) = 18.9 litri!

Re: Siltumakumulatora ierīkošana esošā sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 15/07/2010 13:35

Viens no daudziem materialiem ir te: [www.alovs.lv] un ja 100 l sistēmai vajag 8 litru izplešanas trauku, tad 1000l sistemai attiecīgi 80l.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   ********  **    **  **     ** 
    **     **     **     **      **  **   **     ** 
    **     **     **     **       ****    **     ** 
    **     ********      **        **     **     ** 
    **     **            **        **     **     ** 
    **     **            **        **     **     ** 
    **     **            **        **      *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727