UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Pēc zibeņošanas dažās rozetēs nav elektrība
Autors: savics77 ()
Datums: 24/07/2010 10:10

Kas varētu būt pa vainu! Zibens neiespēra, bet elektrība raustījās.

Re: Pēc zibeņošanas dažās rozetēs nav elektrība
Autors: Rx ()
Datums: 24/07/2010 13:44

Jāpārbauda, vai šīm rozetēm ir atsevišķš drošinātājs. Ja ir- pārbaudiet tā stāvokli, parslēdziet pāris reižu un ja ieslēgts, vai izejā ir spriegums. Ja nav, bet ieejā ir, tad drošinatājs beigts. Ja rozetes un citas lietas zem viena drošinātāja, tad jāatskrūvē pirmā rozete ķēdē un jāskatās, kas par vainu. Vienmēr sadeg- nekontaktē savienojuma vietas, nevis pats kabelis,

Re: Pēc zibeņošanas dažās rozetēs nav elektrība
Autors: moldriks ()
Datums: 26/07/2010 08:30

Gaisvadu epl reizēm vadi saskaras, bojājums var būt nesaistīts ar iekšējiem tīkliem.