UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: robs ()
Datums: 15/09/2010 23:11

Gribēju dzirdēt zinātāju viedokli par sekojošu kolektoru shēmu

[foto2.inbox.lv]

Vai ventiļi ar servomotoriem jāizvieto uz turpgaitas vai atpakaļgaitas, un kādā virzienā jāpalaiž jaucējs, tāpat kā katla sūknis vai pretēji?

Re: Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: v_t ()
Datums: 16/09/2010 09:28

kādi servomotori siltajām grīdām ar to lielo siltuminerci? vienreiz noregulē un aizmirsti. man četru sezonu laikā nav radusies vajadzība regulēt sākotnējos iestatījumus.

Re: Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: robs ()
Datums: 16/09/2010 11:20

Gaumes lieta, man patīk pieregulēt pēc telpas t., bet jautājums jau ir par ventiļu izvietojumu. Tiem jāstāv uz turpgaitu vai atpakaļgaitu, varbūt nav starpība?

Re: Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: v_t ()
Datums: 16/09/2010 13:31

gaumes lieta, gan tā nav.
grīdas lielākā priekšrocība ir inerce (piegriežot ventīli, izmaiņas sagaidīsi pēc dažām stundām vai pusdienas), kas dod iespēju noturēt nemainīgu t režīmu. tāpēc vienreiz izdomā kādas temperatūras kur gribēsies un ieregulē.
ar atpakaļgaitas ventīliem piedzen plūsmas pretestības, ja ir dažāda garuma loki. ar turpgaitu iestāda vajadzīgo padevi/temperatūru telpā.

Re: Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: robs ()
Datums: 16/09/2010 14:02

Man interesē vai tā konkrētā shēma ir pareiza, vai ventiļi uz atpakaļgaitu strādās pareizi.
Manā gadījumā stāv gāzes katls un kopēja sistēma radiātori + siltās grīdas. Kā arī 24h katls neuztur vienu t.

Re: Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: aaaa ()
Datums: 16/09/2010 14:10

Man jaucējs griežas PRET katla cirkulācijas sūkni, jo visa tā ideja ir tāda, ka aukstais ūdens no atpakaļgaitas jaucas ar to ūdeni, kas karsts nāk no katla un tiek barots grīdās, tā ir faktiski vienīgā shēma, kas darbojas, ja ir radiatori un grīdas un negrib grīdā pumpēt baiso temperatūru. To laikam var darīt arī ar trīsceļu vārstu, bet man tāds nav un nezinu kā tas darbojas, turklāt tāds noteikti samazina plūsmas ātrumu diezgan vērā ņemami. Neskatoties uz to, plūsmas ātrums ieslēdzot jaucēju praktiski dubultojas. Katlā ir plūsmas mērītājs, tikai katls vien - 9 l/min, ar ieslēgtu jaucēju automātiskajā ātrumā (nezinu, Grundfos sūkņiem tāds kaut kāds ir - ekono mode) plūsma ir stabili 17 l/min. Ir desmit cilpas. Uz atpakaļgaitas stāv plūsmas regulatori ar pludiņiem. Ar tiem var smuki pieregulēt vienādus plūsmas ātrumus pie dažādiem cilpu garumiem/pretestībām. Servomotori uz katras cilpas regulatora ir absolūts stulbums (piedod), nu nav tas absolūti vajadzīgs - grīdām ir tāda inerce, ja vien nepumpē grīdās karstu ūdeni. Pareizi grīdās ir pumpēt remdenu ūdeni un ar tādu regulācija ātrāk kā pēc pusdienas-dienas nenotiek. Ja ar kāju var just, ka grīda silta - sorī, tā tam nav jābūt, bet pie mums pieņemts.

Re: Apsildāmo grīdu kolektors
Autors: robs ()
Datums: 16/09/2010 15:16

aaaa Wrote:
-------------------------------------------------------
> Man jaucējs griežas PRET katla cirkulācijas
> sūkni, jo visa tā ideja ir tāda, ka aukstais
> ūdens no atpakaļgaitas jaucas ar to ūdeni, kas
> karsts nāk no katla un tiek barots grīdās, tā
> ir faktiski vienīgā shēma, kas darbojas, ja ir
> radiatori un grīdas un negrib grīdā pumpēt
> baiso temperatūru. To laikam var darīt arī ar
> trīsceļu vārstu, bet man tāds nav un nezinu
> kā tas darbojas, turklāt tāds noteikti samazina
> plūsmas ātrumu diezgan vērā ņemami.
> Neskatoties uz to, plūsmas ātrums ieslēdzot
> jaucēju praktiski dubultojas. Katlā ir plūsmas
> mērītājs, tikai katls vien - 9 l/min, ar
> ieslēgtu jaucēju automātiskajā ātrumā
> (nezinu, Grundfos sūkņiem tāds kaut kāds ir -
> ekono mode) plūsma ir stabili 17 l/min. Ir desmit
> cilpas. Uz atpakaļgaitas stāv plūsmas
> regulatori ar pludiņiem. Ar tiem var smuki
> pieregulēt vienādus plūsmas ātrumus pie
> dažādiem cilpu garumiem/pretestībām.
> Servomotori uz katras cilpas regulatora ir
> absolūts stulbums (piedod), nu nav tas absolūti
> vajadzīgs - grīdām ir tāda inerce, ja vien
> nepumpē grīdās karstu ūdeni. Pareizi grīdās
> ir pumpēt remdenu ūdeni un ar tādu regulācija
> ātrāk kā pēc pusdienas-dienas nenotiek. Ja ar
> kāju var just, ka grīda silta - sorī, tā tam
> nav jābūt, bet pie mums pieņemts.


Varbūt var atbliezt sistēmas bildi uz pastkasti?



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  **     **  **     **  **       
    **      **  **   **     **  **     **  **       
    **       ****    **     **  **     **  **       
    **        **     **     **  **     **  **       
    **        **      **   **    **   **   **       
    **        **       ** **      ** **    **       
    **        **        ***        ***     ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727