Vibrē Radiatori
Autors: janis2009 ()
Datums: 21/09/2010 10:34

Lūdzu palīdziem, varbūt kādam ir bijusi/ir līdzīga problēma.Mājai otrā stāvā apkurei uzlikti radiatori ar termo galvām. Griežot termo galvu pie noteiktas pozīcijas tas sāk vibrēt. Vibrēšana pazū ja termo galva tiek aizgriezat vai atgriezta līdz galam. Apkurei izmantoju Junkers caurteces katlu, kā arī ir Danfos alfa ( cik saprotu elektriskie) sūķņi.
Esmu mēģinājis blakus radiatoriem mainīt atpakaļgaitas teci, bet nekas nemainās.
Lūdzu iesakiet kā var atrisināt problēmu, no 5 augšstāva radiotariem vibrē 2.

Re: Vibrē Radiatori
Autors: LaurisV ()
Datums: 21/09/2010 11:18

Atgaisot?

Re: Vibrē Radiatori
Autors: janis2009 ()
Datums: 21/09/2010 12:40

Viss ir atgaisots, nekas nemainās.

Re: Vibrē Radiatori
Autors: slēpnis ()
Datums: 21/09/2010 14:18

Pamēģini katla sūknim uzlikt mazāku jaudu. Vēl varbut var paspēlēties ar k.atla iestatījumiem. Varbūt var ieregulēt mazāku turpgaitas temperatūru, tad termogalvas tik cieši neaizvērsies.

Re: Vibrē Radiatori
Autors: uldisj ()
Datums: 21/09/2010 22:09

Sveiki! Cauruļvadu diametri apkures sistēmā par maziem, nepareizi hidrauliski izbūvēta sistēma, vēl cirkulācijas sūkņa dati jāskatās, kaut gan ja tas stāv automātiskā apgriezienu regulēšanas režīmā tas tādus podus netaisīs. Veroties termostatgalvām ciet stipri tiek pārsniegts pieļaujamais plūsmas ātrums caurulē. Jau maģistrālajos cauruļvados ātrums ir tuvu kritiskajam. Varbūt var vēl pareizi visu nobalansēt, bet jāredz visa sistēma kopumā, kāds izkārtojums, jaudas atzaros, diametri un tālāk.
Ar cieņu Uldis, apkures, ventilācijas, kondicionēšanas projektēšana.

Re: Vibrē Radiatori
Datums: 21/09/2010 22:36

tad izdari tā lai viens radiators neveras un neregulējas vai arī atver uz max. un problēma risināta .cirkulācijai nav kur apgriezties un sūknis liek šķidrumam soļot pa mazām spraugām termoventīļos kārezultātā ir dzirdamā skaņa.

Re: Vibrē Radiatori
Autors: janis2009 ()
Datums: 22/09/2010 08:51

jūsusantehnikis.lv problēma nav risināta, protams, es varu aizgriezt vai atgriezt raditaorus, bet tad jau viņi beidz savu funkciju vienā gadījumā istabā būs auksti , otrā būs max temperetūra. Cik saprotu tad vibrēšana sākās mainoties spiedienam sistēmā, jo nav tā kā vibrēšana ir pie vienas konkrēta termogalvas stāvokļa. Piemēram, uzgriežu uz 3 vibrēšana nav, pēc kada laika sāk vibrēt, pagriežot uz 2 pārtrauc vibrēt, bet pēc kada laika atkāl sāk vibrēt, pagriežot uz 3 pārtrauc vibrēt.

Drīzāk piekrītu uldisj, jo vienā mājas daļā radiatori sakarst daudz ātrāk, kā otrā. Cik saprotu tad tiem radiatoriem kuri uzkarst ātrāk piegriezt atpakalteci, lai palielinātu spiedienu uz pārējiem ?

Re: Vibrē Radiatori
Autors: uldisj ()
Datums: 22/09/2010 15:00

Pēc pēdējā apraksta ziepe ir tikai un vienīgi hidraulikā. Situācijas sarežģītība cauruļvadu diametros un hidraulikā. Ja radiatoriem un ventīļiem ir priekšiestatīšanas atzīmes ar šo to var izdarīt, tikai vispirms ir jāsaprot kāda jauda katram ir reāli vajadzīga, lai zinātu, ko iestatīt un tā jau ir matemātika pēc konstrukciju siltuma zudumiem, nevis kāda kreisā santehniķa jaudas fantāzijas augļi.

Re: Vibrē Radiatori
Autors: slēpnis ()
Datums: 22/09/2010 15:49

Janis2009 - nu bet protams, ka pēc kāda laika termovārsti atkal aizvērsies līdz attiecīgajai plūsmai, kas nodrošina konkrēto temperatūru istabās un sīkšana atsāksies. Atver vienu radiatoru pilnīgi vaļā uz 5 un uzsedz segu virsū. lai termovārsts paliek vaļā. Sīkšanai nevajadzētu atsākties. Tas tāds īslaicīgs risinājums. Bet vispār to risina speciāli pārspiediena vārsti, kas pie lielāka spiediena novada lieko plūsmu pa apeju. Arī cirkulācijas sūknim vieglāk.

Re: Vibrē Radiatori
Autors: janis2009 ()
Datums: 22/09/2010 17:25

Nu jā :( , liekas, ka ar vienkāršu radiatoru atpagaļgaitas vārstu piegriešanu problēmu neatrisināt.
Hmmm - parspiediena vārsts, vai tas ir līdzīgs kā slēdzis ar vairākām pozīcijām kurš piestriprināts pie trubām pirms cirkulācijas sūkņiem ?
Ja, jā tad man tāds ir kurš automātiski pārslēdzās.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **    **  **     **   *******   ********  
 ***   ***  ***   **   **   **   **     **  **     ** 
 **** ****  ****  **    ** **    **         **     ** 
 ** *** **  ** ** **     ***     ********   **     ** 
 **     **  **  ****    ** **    **     **  **     ** 
 **     **  **   ***   **   **   **     **  **     ** 
 **     **  **    **  **     **   *******   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727