UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Kontaktā 150 V spriegums
Autors: serjogins ()
Datums: 23/09/2010 08:45

Biju ieslēdzis sildītāju, un tad pazuda elektriba četrās rozetēs. Pamēriju spriegumu rozetē rāda 150V, kas varētu būt pa vainu? Elektrib apāris gadus atpakaļ ir pārvilkta pa jaunu!

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 23/09/2010 09:08

Elektroinstalācijas vainas parasti var noreducēt uz "īso" vai "garo". Tavējā izklausās pēc "garā", kam piemīt ar voltmetra iekšējo salīdzināma liela pretestība.

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: Viesturs470 ()
Datums: 23/09/2010 10:04

Ja dzīvo tādā rajonā kur ir 3x220 spriegums un nav atseviška nulvada, tad pazūdot vienai "fāzei" spriegums paliek ejot caur kādu citu patērētāju, jeb kā te teica "garo". Tākā patērētājam pretestība ir lielāk par 0 vai tēlaini sakot "nav īsais" tad rodas sprieguma kritums un tāpēc spriegums ir māzāks.
praksē tas novērojams, ka piemēram parastās kvēlspudzes spīd kā pie pazemināta sprieguma !

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: serjogins ()
Datums: 23/09/2010 10:24

A man nav vecais spriegums! Varbūt ir nulle nodegusi???

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 23/09/2010 10:35

Uz tiem 150 V sarkani kvēlo arī spuldze jeb spuldze ir tumša un spriegumu rāda tikai voltmetrs?

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: serjogins ()
Datums: 23/09/2010 10:42

Es nemēģināju ar spuldzi. Spriegumu rāda voltametrs. Un arī elektroniskais indikators uzrāda ka fāze ir, rozetē viņs pie fāzes vada sīc kārtīgi, un pie nulles vada minimāli. Jo pie nulles vada jau pieļaujama neliela spriegumiņš

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 23/09/2010 11:16

Pamēri "sliktajā" rozetē ar spuldzi, kā arī iespējamās kombinācijas ar voltmetru (un, ja nebaidies traumēt kaimiņus, arī spuldzi) starp:
a) zemi (radiatoru vai ūdensvadu);
b) labu to pašu fāzi;
c) labu nulli;
d) sliktās rozetes fāzi;
e) sliktās rozetes nulli.

Re: Kontaktā 150 V spriegums
Autors: moldriks ()
Datums: 25/09/2010 01:58

Sākumā pamēri cik sadalē v-metrs, rāda pie ievadaparāta. Ja viss ok, mēri pie aut. slēdža, kurš padod U uz pusmirušajām rozetēm. Ja 3f sistēma, pamēri spriegumu starp fāzēm. Lai brīnumi ar 0 vadu gadītos mazāk, ievadsadales pievieno zemējuma kontūram vai izveido tām atkārtoto zemējumu.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: