puse radiators silts
Autors: uldis28 ()
Datums: 11/10/2010 18:22

man ir tāda problēma dzīvoju 5tajā stāvā (5stāvu mājā) apmāinīju radiatorus..mājai trubas ir uz 3/4 uzliku troiņiku 22x22x18(18 izejosais uz radiatotu) respektīvi ka stāvadam caurplūde ir 22truba un uz radiatoru 18truba iet..vai tā varētu būt ka dēl tā nesilda radiators ka uz radiatora 18??????

Re: puse radiators silts
Autors: DsKs ()
Datums: 11/10/2010 21:05

radiatoram pie ieejosa ventila caurpludei ir aptuveni 6mm diametrs ... pienak 18mm ... tas nebus arguments ... manuprat jau veidoji sadu topicu par pussiltu radiatoru un kur varetu but problema

Re: puse radiators silts
Autors: uldis28 ()
Datums: 12/10/2010 20:11

nee neesu tādu topiku veidojis...22 caurule caurplūdei uz zemāko stāvu nav pa daudz?

Re: puse radiators silts
Autors: soseds2 ()
Datums: 22/10/2010 12:09

Parasti pie 3/4" stavvada uz radiatoru iet 22 un apvads-peremicka ir 18. Tur ari bus ta vaina. Visa plusma notiek tikai posma 22, pa vieglako celu.