Vai ir iespējams aprēķināt nepieciešamo apkures sistēmas nominālo jaudu daudzdzīvokļu mājai, ja ir zināma pēdējo 3 gadu perioda katra mēneša patērēta siltumenerģija apkurei,cirkulācijai un karstajam ūdenim?

Piemēram ir zināms, ka daudzdzīvokļu māja pagājuša gada aukstākajos mēnešos decembrī, janvārī un februārī patērēja 85; 124; un 102 MWh siltumenerģijas no šī daudzuma cirkulācija un karstais ūdens ir robežās no 18-21MWh pārējais ir apkure.

Mani rēķinašanas pieņēmumi:
Ņemam aukstāko mēnesi - janvāri, 124MWh
Ja šo daudzumu izdala uz dienām, tad pie vienmērīgas slodzes sanāk nepieciešamā jauda 174KW.
Tā kā apkurei, karstajam ūdenim un cirkulācijai ir savs izmantošanas cikls, pieņemu, ka karstais ūdens tiek lietots tikai 10h diennaktī, cirkulācija ir konstanta tātad 24h, bet apkure ir viļnveidīga (pa dienu mazāk, pa nakti vairāk) tātad dalam uz 18h diennaktī.
Pie šāda aprēķina sanāk ka nepieciešamā jauda ir 242KW.

Tālāk sanāk rēķināt siltumavota lietdarības koeficentu (90%) un rezervi gadījumam ja ziema ir vēl aukstāka nekā iepriekšējā (+25%)
Rezultāts: (242/0,9)*1,25 = 336KW nominālā jauda

Varbūt kāds var paskatīties uz šiem cipariem un pakomentēt vai aprēķins ir korekts un viss ņemts vērā vai arī tomēr nepieciešama lielāka apkures nominālā jauda.

Re: Apkures katla jauda izejot no patēriņa
Autors: Jo ()
Datums: 21/10/2010 14:41

Aprekins ir galigi skersam.

Re: Apkures katla jauda izejot no patēriņa
Autors: Viesturs470 ()
Datums: 21/10/2010 17:04

Labāk ir pasūtīt projektu, nevis pārmaksāt par lielāku katlu vai kādu ziemas dienu saprast, ka katls nevelk !

Re: Apkures katla jauda izejot no patēriņa
Autors: rbm ()
Datums: 21/10/2010 18:05

Skaidrs ka jāpasūta projektu, jo pasākums ir ar nopietnām naudām un nopietnu izbūvi, bet lai saprastu vispār par to kāds izbūves variants ir nepieciešams ir jāsaprot kādi jaudas diapazoni būs. Jo piemēram līdz 500kW jaudas katls var tikt uzstādīts ēkas pagrabā, bet lielāks tik uz jumta vai ārpus mājas.

Tāpat ir tomēr atškirība vai katlu projektē priekš padlaika māju kurai siltuma patēriņš ir ap 200kWh/m2 gadā vai jaunbūvi kurai šis patēriņš ir 90kWh/m2.

Diemžēl runājot ar pāris firmām (tiesa treknajos gados) visi teica ka jārēkina pēc standarta formulas 1kW uz 10m2. Tāpēc arī prasu šeit kādam zinošam ar pieredzi.

Re: Apkures katla jauda izejot no patēriņa
Autors: JanisJanisJanis ()
Datums: 21/10/2010 23:42

Tik briesmīgi ar tām jaudām nav. Cik kvm mājai? Janvārī 124 MWh uz cik kvadrātmetriem?

Re: Apkures katla jauda izejot no patēriņa
Autors: rbm ()
Datums: 22/10/2010 10:38

5981m2



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********   **     **  **    **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  ***   **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  ****  **  **     ** 
 **     **  ********   *********  ** ** **  ********* 
 **     **  **     **  **     **  **  ****  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **   ***  **     ** 
  *******   ********   **     **  **    **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727