manaa ipashumaa ir pus maaja un plaanaa ir likt centralapkures kamina kurtuvi paraleelaa sleegumaa ar jonu katlu :) luuk! tagad bish ir nesaprashana par jaudu :( kopeejaa kvadratuura ir 70 kvadraati. peec formulas buutu 1kw siltummaina jaudas uz 10 kvadraatiem tad kamina jauda buutu vajadziiga 7kw :)ko praatoju! :)ja es ielieku piemeeraam 10kw kurtuvi tad peec idejas nevajadzeetu vinju visu laiku uz pilnu jaudu kurinaat :) tik domaaju vai vinsh nevaariis augshaa sisteemu jo praktiski jau iznaak ,ka tojaa istabaa kur buus kamiins radzhukus varees griest ciet vai uzbaast termogalvas lai pashi nosleedzas :) un kad shis beidz kurties joneniex saak savu misiju :) tad kaa buut .kaadu jaudu labaak izveeleeties?

Re: centralapkures kamina kurtuve
Autors: marex ()
Datums: 13/11/2010 15:17

nojaushu ,ka nevienam nav ko ieteikt par sho teemu :(

Re: centralapkures kamina kurtuve
Autors: dzincha ()
Datums: 13/11/2010 16:48

Ja vējš cepuri telpās nerauj nost, tad ar tiem pašiem 7kw uz radžiem būtu ok.
Bet ja ņem vēl to ka ir arī izstarotais siltums, tad var ņemt kopējo jaudu uz tiem 7kw pie nosacījuma, ka nerauj cepuri nost kārtīgā vējā.
Būs jau jāvariē ar jaudu, laikā kāds tagad ārā varēs tā uz lēno, bet kārtīgā ziemā varēs kurināt, ka rūc.
Daudz jau atkarīgs no siltumnoturības.....
Un pēc idejas, ja tilpums sistēmai ir mazs un aķa nav, bedzot kurināt un krītot t jons pārņems stafeti ~ pēc 2 - 3h.
Protams, ja jonam setpoint būs 16 grādi telpā, tad šis arī pa nakti neieslēgsies.

Re: centralapkures kamina kurtuve
Autors: khe ()
Datums: 13/11/2010 21:26

Vai tad tie 7kw ir kopējā kurtuves jauda, vai arī jauda uz apkuri? Lai paildzinātu siltumu no kamīna, ieliec siltās grīdas. Izvēloties kurtuvi pievērs uzmanību tam ,lai ir iespēja kurināt ari tikai ar augšējo gaisa padevi(lai pietiekami hermetiski var noslēgt apakšējo gaisa padevi) - tad var lēni un mierīgi gruzdināt, kad ir sasniegta t. Super ir, ja jau iestrādāts termovārsts, kas pats virina gaisa padevi(kā apkures katliem) un vēl manuāla augšējā gaisa regulācija.

Re: centralapkures kamina kurtuve
Autors: marex ()
Datums: 13/11/2010 22:49

es taa kaa metu aci uz polu panu razhoto kurtuvi [www.divani.lv] cena jau dikti sakariiga:) nez gan kaa ar to kvalitaati :( tie 8kw ir kopeejaa jauda tad uz radzhukiem vareetu buut tikai kaadi 6kw jaudas jo zinu ka 12kw taa pasha razhotaaja kurtuvei ir 10kw uz radzhukiem. shim gan nav augsheejaas gaisa padeves un neesmu veel dabaa redzejis kaa ir ar to hermeetiskumu :( katraa zinjaa veel jau buus laika aoskatiit arii dabaa :) kkur lasiiju ka laudis izskakaas par shiem pozitiivi :) bissh gan skumji ka nav shamota oderi pashaa kurtuvee iekraavushi :( tas taa kaa peec manaam domaam vareetu paildzinaat vina muuzhu :) bet nu protams viss ir attieciigi cenai :) par siltajaam griidaam domu varu atmest jo jau pilniibaa visas griidas ir iebetoneetas :( bish pasteidzos :( nu shkiet ,ka ar siltumnoturiibu viss ok jo visas telpas ir pilniibaa nosiltinaatas :) taa kaa peec idejas vareetu mest iekshaa arii to 8kw kurtuvi un aidaa :D patreiz man jonenieka siteemaa ir kkaadi 38l siltumneseeja. veel naax klaat 2. radzhuki nu vaaarbuut buus kopaa ar kurtuvi kaadi max 65l.taa vreetu buut gan ka vinsh aatri atdzisiis peec izkureeshanaas :( nav jau man reaalas vietas tam akiitim :( vieniigi beninjos :) principaa bish taada nesajeega ir :( varbuut kaads var ietekt kaadu labu C/A kurtuvi!!!! ;)









Re: centralapkures kamina kurtuve
Autors: kamins ()
Datums: 14/11/2010 10:33

Vispār jau kautkā d;īvaini. Šīs kurtuves var nokomplektēt ar visu nepieciešamo Ielikni, siltumizolāciju, automātiku, gaisa padevi no āras, dubultajiem stikliem. Paskaties pe kratki.com.lv . Kurtuves tās pašas tikai mainas komplektācija.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********  ********   **     **  ******** 
  **  **   **    **  **     **   **   **   **       
   ****        **    **     **    ** **    **       
    **        **     **     **     ***     ******   
    **       **      **     **    ** **    **       
    **       **      **     **   **   **   **       
    **       **      ********   **     **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727