man tada ķibele b16 drosinataju sit uz nebedu,tikai nezinu ko darīt,man ir elektriska apkure,nu kautka saistīta ar ūdeni,tur drosīnātajs ir B25 ieslēdzoot elektrisko plīti mans galvenais B16 drošinātājs tiek izsists,kadu man tur vajag ielikt???

Re: sit B16 drošinātāju
Autors: EjTakTu ()
Datums: 26/11/2010 21:54

Ir izvēle. Tai mājā vajag ielikt elektriķi vai ugunsdzēsēju.

Re: sit B16 drošinātāju
Autors: moldriks ()
Datums: 27/11/2010 22:42

Uzliec peremičku un nesitīs ārā :)

Re: sit B16 drošinātāju
Autors: khe ()
Datums: 27/11/2010 22:42

Tas labs:)
Uzrakstīt pieprasijumu Latvenergo par jaudas palielināšanu. Tie tad ieliks tā galvenā vietā galvenāku!

Re: sit B16 drošinātāju
Autors: KazhaV ()
Datums: 06/12/2010 06:32

Diezgan interesanti izklausaas- galvenais drosheklis B16, apkurei b25, sanaak ka pirmais droshinaataajs mazaaks kaa paareejie kas salikti! kaadas izredzes ka tas b25 kaadreiz tiks izsists?