Labdien, gribu uzzināt kādu kabeli nepieciešams iegādāties>
No skaitītāja līdz privātmājai ir 650m. Šajos 650m tad arī Zemē jāiegulda kabelis.
Latvenergo papīros rakstīts ka vienlaicīgā max. pieļaujamā slodze ir 18kw.
Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva 32A
Spriegums 400/230
Fāzes 3
Kādu kabeli lietot lai nebūtu jaudas zudumi : 4x35???
Kādi apzimējumi, kas nāk priekšā utt.
Pateicos iepriekš par atbildēm.

Re: Kabelis ko gulda zem zemes
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 14/12/2010 18:52

Attālums nopietns, nevajadzēja labāk personālo trafu?
Parēķini zudumus pēc Oma likuma ΔU= I * R * 2(turp un atpakaļ).
Baidos, ka pie 35 mm² alumīnija spuldzes kļūs sarkanas, ieslēdzot čaiņiku.
Es ~250 metriem pirku 50 mm² alumīniju (līdz skaitītājam no trafa vēl nāk Latvenergo 360 m 75 mm²).
Par apzīmējumiem nezinu, bet igauņu Keila (vadi ar izolāciju, plāns celofāns, apvalks) mani nepārliecināja. Sūtināju par 10% dārgāk poļu NK cables, kam celofāna vietā bija tāds mīkstais (krītam + pernicai līdzīgais) starpslānis kā istabas instalācijai.

Re: Kabelis ko gulda zem zemes
Autors: Jānis K. ()
Datums: 14/12/2010 21:33

Kas ir personālais trafs??????

Re: Kabelis ko gulda zem zemes
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 15/12/2010 08:44

Biju domājis nelielas jaudas trafeli, kādus priekš viena pieslēguma iekarina stabā. Piederētu, protams, Latvenergo, jo pie vidējā sprieguma drīkst pieslēgt laikam vien juridiskas personas ar īpašiem nosacījumiem (tipa zavodu). Savulaik tādi mazie izmaksājuši ap 2 kLs (nepateikšu, ar vai bez 40%).

Re: Kabelis ko gulda zem zemes
Autors: moldriks ()
Datums: 15/12/2010 23:22

Tas jāskatās atkarībā no īsslēguma strāvas pieslēguma vietā. Vienam uz km iemērcu 120mm2 kabeli, atļautā slodze bija 40A. Tā jau domāju, ka ar 50mm2 tev vajadzētu pietikt. Galvenais lai uztaisot līnijas galā 1f īsslēgumu, 650m atpakaļ nostrādā aizsargaparāts nevis cepas kabeļgals. Var kādā vietā vēl ielikt sekcionējošo drošekli.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********    *******   ********  ********  ******** 
 **     **  **     **  **    **     **        **    
 **     **         **      **       **        **    
 ********    *******      **        **        **    
 **     **         **    **         **        **    
 **     **  **     **    **         **        **    
 ********    *******     **         **        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727