Datums: 16/12/2010 13:30

Sveicināti!
Lieta tāda, ka mājā reizēm pazūd elektrība, kas saistīts ar Latvenergo plāmotiem remontdarbiem vai pārrautām elektrolīnijām negaisa/vētras laikā. Ir bijuši gadījumi, ka atjaumojot strāves padevi tiek samainītas fāzes, kas nenāk par labu siltumsūknim. Jautājums šāds: kā es varu nodrošināties pret šādiem gadījumiem? Esot iespējams uzlikt kādu tur iekārtu, kas šādā situācijā automātiski atslēdz patērētāju no strāvas, kā arī aizsargā no pārspriegumiem.

Re: Aizsardzība pret fāzu maiņu
Autors: MW ()
Datums: 16/12/2010 14:24

Es būvējot SS izpētīju ABB produktus. Normāli SS jābūt mīkstajam palaidējam "soft starter" ABB PSR12­600­705.5kW., kā āri palaidējs ABB MS116­16A. Nodrošināta aizsardzība pret pārslodzi, īsslēgumu, fāzes pazušanu. Jā, tavam gadījumam ABB ir vēl speciāls produkts, labi ka minēji, to arī ielikšu savā SS meklē ABB.lv


Re: Aizsardzība pret fāzu maiņu
Autors: MW ()
Datums: 16/12/2010 14:42

cm-pfs un būsi pasargāts pret saminītām fāzēm.

Re: Aizsardzība pret fāzu maiņu
Autors: dzincha ()
Datums: 16/12/2010 16:18

Specializētajos veikalos jāprasa pēc fāžu secības automāta.
Tam tad pieslēdz 3 fāzes un ja tā secība ir ok, tad šis tur saslēgtu releju(diode tiek iedegta) caur kuru var tad attiecīgi izlaist kompresora palaidēja vadības signālu.
Vai arī vienkārši izlaid caur tiem releja kontaktiem kontroliera barošanu.
Maksā tie sākot no 12 Ls(poļu ražojums) un līdz kādi 30 Ls.

Ja jau cilvēkam ir ss, tad priekš kam viņam vēl vienu mīksto startu vai arī kompresora palaidēju?

Re: Aizsardzība pret fāzu maiņu
Autors: Marcos ()
Datums: 16/12/2010 17:58

Man Thermiai tieši soft starter arī nosvila, jo kaut kāda velna pēc bija mainījusies fāžu secība. Uzlika it kā labāku/izturīgāku soft starter.
Ja pareizi sapratu, tad tas cm-pfs problēmu gadījumā to SS atslēdz. Ja esu uz vietas, tad ir ok, samainu, piemēram, fāzes un palaižu atkal SS, bet ja uz vietas neesmu un ārā -20 ... -30, tad gan ir šaize.

Re: Aizsardzība pret fāzu maiņu
Autors: dzincha ()
Datums: 16/12/2010 20:03

Tad ja samainas fāzes pie fāžu aizsardzības caur starp releju pieslēdz elektrisko konvektoru, ja samainīsies fāzes, tad apkuri turpinās konvektors.
Dažām aizsardzībām pat ir 2 kontaktu grupas - 1 NC otra NO. Viena ss kompresoram, otra konvektoram.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **   *******   ********   **     ** 
 **     **  ***   ***  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **** ****         **  **     **  **     ** 
 ********   ** *** **   *******   **     **  ********* 
 **         **     **         **  **     **  **     ** 
 **         **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **         **     **   *******   ********   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727