UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu
Autors: paskars ()
Datums: 10/03/2011 17:15

Tātad - cik saprotu tad tev līdz pēdējam stabam, kur stāv skaitītājs , pienāk 3 fāzes. Tu rakstīji AMKA 3*16+25.
Tikai tev skaitītājs ir vienfāzes ar ievadaizsardzību C20 un līdz mājai ir vienfāzes kabelis.
Jocīgi, kamdēļ līdz skaitītājam ir atvilktas 3 fāzes, ja tiek izmantota tikai 1???
Ja ir tā kā tu saki un līdz skaitītājam pienāk 3 fāzes, tad es ietu un prasītu pārslēgties uz 3 fāzēm ar ievadaizsadzību C25. Ja Latvenergo uzskata, ka līnija jāmaina un atkal ir astranomiska summa tad neko.
Šādā gadījumā prasi jau tev esošos 20 A tikai uz 3 fāzēm. Neredzu iemeslu kāpēc jāmaina esošā AMKA 3*16+25 līnija, kas tur tos 20 A uz vienas fāzes un atlikušās 2 fāzes šai līnijai netiek lietotas. Kāpēc gan nevarētu lietot visas 3 fāzes.
Šādā gadījumā būtu jāmaina tikai skaitītājs un kabelis līdz mājai. Bet tu būtu ieguvis 11 kW.

Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu
Autors: paskars ()
Datums: 10/03/2011 17:23

Ups. Izlasīju vēlrez tevis teikto un laikam esmu nepareizi sapratis.
Latvenergo prasa tev mainīt to zemes kabeli, kas nāk no trafa līdz tam sazarojumam??? Bet to AMKA kabeli var atstāt to pašu veco???

Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu
Autors: rakars ()
Datums: 11/03/2011 15:24

Laikam sarežgīti izstāstīju.

Tātad - no trafa līdz dzelzceļam iet 3f gaisa līnija (valsts vai privātā zeme)tad zem dzelzceļa kabelis un otrā pusē sazarojums, sazarojumā katra fāze pieslēgta savai mājai(3 gb.) No sazarojuma līdz manam skaitītājam iet gaisa kabelis 3 vadi (pa valsts zemi), kuri ir pievienoti tikai 1 fāzei sazarojumā. Pēc skaitītāja līdz mājai iet 4*16 alumīnija kabelis (ieraku šovasar)

Tagad ir tā ka ieslēdz elektrisko čaiņiku tad istabās 2*100W spuldzītes ievērojami satumst.

Re: Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 11/03/2011 15:59

3 vadi - tātad 2 fāzes un 0? Tieši šis ir rekonstruējamais posms?

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **      **  ********  **         ******** 
 **     **  **  **  **     **     **    **   **       
 **     **  **  **  **     **     **    **   **       
 *********  **  **  **     **     **    **   ******   
 **     **  **  **  **     **     *********  **       
 **     **  **  **  **     **           **   **       
 **     **   ***  ***      **           **   **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727