UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Elektroinstalacija virtuvei
Autors: samsungs ()
Datums: 05/05/2011 11:16

Doma pasam savillt elektribu virtuve
tatad vads 3*2.5 ko izmantosu
Apgaismojumam var likt mazaku,bet nu izmantosu to pasu...jaliek kads b10 autoamts??bet kas ir ja liek piemeram B10 vieta b16?
Talak domaju likt ppie izlietnes 4rozetem likt(paterataji bus tejkanna, tosteris,blenderis,virtuves kombains un tatadas lietas.....domaju likt 16A automatu
Velas masinai savu automatu b16A
Plitij ari savu automatu b16A
UN vel boilerim savu automatu b16A

Vai viss butu ok ja ta liktu? Kadi ieteikumi

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: grizly ()
Datums: 05/05/2011 11:26

Tev virtuve bus 2,2kW apgaismojums ka 10A automatu gribi likt?
Tev to visu ievadautomāts pavilks?

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: samsungs ()
Datums: 05/05/2011 11:49

neko nesaprotu grizly....ko tad tu iesaki likt?

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: Dzindzis ()
Datums: 05/05/2011 12:12

Nav par daudz to automātu priekš dzīvokļa:))? Manu prāt tā loģiski spriežot viens B16 patērētājiem un viens B10 apgaismojumam. Izsit patērētājus apgaismojums paliek. Novērs īso un aizej ieslēdz patērētājus.

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: grizly ()
Datums: 05/05/2011 12:22

protams var pirkt B10 bet vai letak un lietderigad nebus B6?
Nezinu cenas bet domaju ka B6 maksa letak par B10
Un prieks virtuves 5 automati liekas ka bus divaini :D
Pietiks ar 2viem max 3jiem automatiem virtuvei

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: grizly ()
Datums: 05/05/2011 12:24

cik tev ir ievadautomats, kas nak uz dzivokli?
Domaju ka tev vis labak butu:
1 automats apgaismei
2 automats boilerim
3 automats visam parejam

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: paskars ()
Datums: 05/05/2011 17:49

Man personīgi liekas, ka samsungam doma ir pareiza. Nav jābaidās likt daudz automātu. Jo vairāk grupās būs sadalīta elektroinstalācija, jo vieglāk un ērtāk nākotnē būs to lietot. Ja vēl ir virtuve ar iebūvētām mēbelēm un tehniku, kam visas rozetes vienmēr paslēptas aizmugurē, ir ļoti ērti, ja ar automātu var atslēgt katru ierīci atsevišķi.
Ja tev virtuvē paredzēta plīts virsma un cepeškrāsns atsevišķi - ieteiktu vilkt divus atsevišķus vadus un likt katram savu b16 automātu, vai arī vienu resnāku vadu un arī lielāku automātu. Kārtīgai 4 riņķu plītij ar cepeškrāsni 16 A būs par īsu.(Tas protams vienfāzes izpildījumā)
Ja tev ir 3 fāzes, tad esi laimīgs cilvēks un liksi uz to plīti 5*2,5 vadu un 16A automātu, un dzīvosi mierīgs.
Pats personīgi plītij un boilerim neveidotu rozetes, bet pieslēgtu tos pa taisno pie vada, kas nāk no sadalnes. Šādi tiek samazināts potenciāli bīstamo vietu skaits, kas var silt vai nocepties. Šādā gadījumā tikai vajag atstāt no sienas ārā karājoties pietiekoši garu vada galu, ko vēlāk ērti varēsi pieslēgt pie boilera vai plīts.
Par automātu cenām runājot - vislētākie automāti ir populārākie automāti - tātad B16 un C16, jo tos tirgotāji iepērk lielākā daudzumā un līdz ar to par izdevīgāku cenu. Ejot no 16 A uz abām pusēm automāta cena palielinās.

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: samsungs ()
Datums: 05/05/2011 21:54

tip domats gazes plits ar cepeskrasni apaksa....
a vinjai neder vads 3*2.5 kvadrati?? par mazu ko sakiet?

Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: Dzindzis ()
Datums: 05/05/2011 22:53

Automati ir jaliek tik cik vini reali ir nepieciesami. Ja ir vajadzigi sledzi tad jaliek ir sledzi nevis automati. Automatu izmantot ka sledzi nav pareizi. Automati pilda tikai isleguma aizsardzibas un stravas ierobezosanas funkciju!


paskars Wrote:
-------------------------------------------------------
> Man personīgi liekas, ka samsungam doma ir
> pareiza. Nav jābaidās likt daudz automātu. Jo
> vairāk grupās būs sadalīta
> elektroinstalācija, jo vieglāk un ērtāk
> nākotnē būs to lietot. Ja vēl ir virtuve ar
> iebūvētām mēbelēm un tehniku, kam visas
> rozetes vienmēr paslēptas aizmugurē, ir ļoti
> ērti, ja ar automātu var atslēgt katru ierīci
> atsevišķi.
> Ja tev virtuvē paredzēta plīts virsma un
> cepeškrāsns atsevišķi - ieteiktu vilkt divus
> atsevišķus vadus un likt katram savu b16
> automātu, vai arī vienu resnāku vadu un arī
> lielāku automātu. Kārtīgai 4 riņķu plītij
> ar cepeškrāsni 16 A būs par īsu.(Tas protams
> vienfāzes izpildījumā)
> Ja tev ir 3 fāzes, tad esi laimīgs cilvēks un
> liksi uz to plīti 5*2,5 vadu un 16A automātu, un
> dzīvosi mierīgs.
> Pats personīgi plītij un boilerim neveidotu
> rozetes, bet pieslēgtu tos pa taisno pie vada,
> kas nāk no sadalnes. Šādi tiek samazināts
> potenciāli bīstamo vietu skaits, kas var silt
> vai nocepties. Šādā gadījumā tikai vajag
> atstāt no sienas ārā karājoties pietiekoši
> garu vada galu, ko vēlāk ērti varēsi pieslēgt
> pie boilera vai plīts.
> Par automātu cenām runājot - vislētākie
> automāti ir populārākie automāti - tātad B16
> un C16, jo tos tirgotāji iepērk lielākā
> daudzumā un līdz ar to par izdevīgāku cenu.
> Ejot no 16 A uz abām pusēm automāta cena
> palielinās.
>



Re: Elektroinstalacija virtuvei
Autors: paskars ()
Datums: 05/05/2011 23:39

Ir jau diezgan normāli katriem 2 - 3 kW likt savu grupu.

Samsung, biju sapratis, ka tev visa plīts uz elektrības. Ja ir Gāzes augša un tikai cepeškrāsns ir uz elektrības(aptuveni 2,5 kW), tad mierīgi pietiek ar 3*2,5 mm2 vadu.

Varbūt esi jau par to padomājis, bet iesaku atvēlēt kādu rozeti virs plīts nosūcējam un arī telpas pretējā pusē kādiem sīkumiem, lai nākotnē nav jāstaipās ar nesmukiem pagarinātājiem. Bet tev jau pašam labāk zināms tava dzīvokļa plānojums un vajadzības. Šīm te rozetēm gan atsevišķu grupu nevajag, jo itkā nav plānots slēgt neko jaudīgu.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  **      **  **      **  **     ** 
 **        ***   **  **  **  **  **  **  **   **   **  
 **        ****  **  **  **  **  **  **  **    ** **   
 ******    ** ** **  **  **  **  **  **  **     ***    
 **        **  ****  **  **  **  **  **  **    ** **   
 **        **   ***  **  **  **  **  **  **   **   **  
 ********  **    **   ***  ***    ***  ***   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.