UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
gunbox
()
Datums: 14/10/2011 00:30
Vai varētu kāds zinošs apstāstīt nozīmīgākās atšķirības starp šiem zemes siltumsūkņiem?
Nākošvasar
(Modelis un cenas kādas man uz doto brīdi ir piedāvātas bez PVN.)
...
Gapsal 6 - Ls2400
Thermia Diplomat 4 TWS - Ls3000
Fighter 1226-6 R - Ls3000
Fighter 1245 - Ls3900
Thermia Optimum G2 8 - Ls4400
...
Un vēl ir latviešu ražotājs šādu piedāvājumu iedevis.
Citēju:
"GSWW8 , Ls 1750.- ,
GSWW10 – Ls 1850.- ,
FZS-9, Ls 2250.-
(siltumsūkņos nav iebūvēti siltā ūdens boileris un cirkulācijas sūkņi)"
Bet cik saprotu no lasītā, tad latviešiem vēl tālu līdz taupīgam siltumsūknim, tad par to varētu tā kā nemaz nerunāt.
Nākošvasar
(Modelis un cenas kādas man uz doto brīdi ir piedāvātas bez PVN.)
...
Gapsal 6 - Ls2400
Thermia Diplomat 4 TWS - Ls3000
Fighter 1226-6 R - Ls3000
Fighter 1245 - Ls3900
Thermia Optimum G2 8 - Ls4400
...
Un vēl ir latviešu ražotājs šādu piedāvājumu iedevis.
Citēju:
"GSWW8 , Ls 1750.- ,
GSWW10 – Ls 1850.- ,
FZS-9, Ls 2250.-
(siltumsūkņos nav iebūvēti siltā ūdens boileris un cirkulācijas sūkņi)"
Bet cik saprotu no lasītā, tad latviešiem vēl tālu līdz taupīgam siltumsūknim, tad par to varētu tā kā nemaz nerunāt.
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
gunbox
()
Datums: 14/10/2011 18:42
Vai nav neviena speciālista?
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
dzincha
()
Datums: 14/10/2011 19:14
Paprasi lai dīleri uzrīko strelku pie kāda lietotāja, tad būs labāks priekštats.
Izskatās, ka sakarā ar zemajām vietējo ražotāju cenām, Zviedru ražojumiem nolaista cena.
Te vēl var palasīties kas un kā:
[www.building.lv]
Izskatās, ka sakarā ar zemajām vietējo ražotāju cenām, Zviedru ražojumiem nolaista cena.
Te vēl var palasīties kas un kā:
[www.building.lv]
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
aaaa
()
Datums: 14/10/2011 20:51
Es arī KPFI ietvaros esmu kļuvis ieinteresēts SS. Secinājums - ir ļoti daudz modeļu, bet ir ļoti maz zinošu speciālistu. Pat tādas firmas, kas ar to nodarbojas n-tos gadus fleitē nu tādus pekstiņus, ka ausis vīst. Lielākā kļūda SS izvēlē - tiek izvēlēts pārāk lielas jaudas SS. Visa SS ekonomiskā darbība ir rēķināta ar to, ka SS kompresors strādā gandrīz nepārtraukti. Ja sūknis ir mājas energopatēriņam pārāk jaudīgs, notiek bieža ie-/izslēgšanās, kas ļoti negatīvi atsaucas uz lietderības koeficientu un sūkņa ilgmūžību. Viena firma man sarēķina, piemēram 5.2 kW sūkni, otra 9 kW. Kaimiņam 9 kW sūknis stāv uz precīzi 2x lielākas mājas par manējo un viss notiek, no kā secinu, ka šamajiem ar to matemātiku ne visai.
Otra lieta - ir divas skolas - zviedru un vācu - zviedri liek 1 vai 2 ļoti garas cilpas, resnas caurules, sūknī ir 500W cirkulācijas sūknis, kas nogriež visu ekonomiju. Vācu skola ir daudzas cilpas un kolektors, hidrauliskā pretestība mazāka, caurules tievākas, cirkulācijas sūknis 5-10x mazjaudīgāks, mazāks arī patēriņš, augstāka lietderība. Tā kā nedomāju, ka meklē labus speciālistus, nevis labu sūkni. Tas vien tev neko nemainīs. Kompresori pa lielām fiškām visiem ir no viena ražotāja, atšķirība ir detaļās, kontrolē, izpildījumā utt.
Otra lieta - ir divas skolas - zviedru un vācu - zviedri liek 1 vai 2 ļoti garas cilpas, resnas caurules, sūknī ir 500W cirkulācijas sūknis, kas nogriež visu ekonomiju. Vācu skola ir daudzas cilpas un kolektors, hidrauliskā pretestība mazāka, caurules tievākas, cirkulācijas sūknis 5-10x mazjaudīgāks, mazāks arī patēriņš, augstāka lietderība. Tā kā nedomāju, ka meklē labus speciālistus, nevis labu sūkni. Tas vien tev neko nemainīs. Kompresori pa lielām fiškām visiem ir no viena ražotāja, atšķirība ir detaļās, kontrolē, izpildījumā utt.
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
dzincha
()
Datums: 14/10/2011 21:11
Katrs smērē, kas noliktavā palicis pāri.
Ja atmiņa neviļ, gadījumā nebija 50-60w uz mājas m2?
Par tām akumulācijas tvertnēm arī domas dalās. Ja ir siltās grīdas vai lieli radiatori un sūknis nav pārāk jaudīgs, tad to akumulācijas tvertni var nelikt. Tvertnei vajag vienu papildus cirkulācijas sūkni, kas tomēr arī špani rij un maksā arī neslikti.
Ja atmiņa neviļ, gadījumā nebija 50-60w uz mājas m2?
Par tām akumulācijas tvertnēm arī domas dalās. Ja ir siltās grīdas vai lieli radiatori un sūknis nav pārāk jaudīgs, tad to akumulācijas tvertni var nelikt. Tvertnei vajag vienu papildus cirkulācijas sūkni, kas tomēr arī špani rij un maksā arī neslikti.
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
Jo
()
Datums: 14/10/2011 23:23
Ja vajag labu konsultaaciju zvani - 29273767 sarunaasim.
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
Gebels
()
Datums: 22/03/2012 14:51
Vai kādam ir kas sakāms par Neura siltumsūkņiem (http://www.neura.at/en/)?
Tipa - austriešu ražojums, parametri ir OK. Laba lieta, ka pats sūknis montējas ārpus telpām.
Tipa - austriešu ražojums, parametri ir OK. Laba lieta, ka pats sūknis montējas ārpus telpām.
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
soseds2
()
Datums: 22/03/2012 21:56
Ka tad nav specialistu! Divine ir siltumsuknu pamatliceji Latvija..!
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
dzincha
()
Datums: 23/03/2012 13:42
Kas vispār izplata tos neura un gapsal ss?
Re: Atšķirība starp siltumsūkņiem.
Autors:
Gebels
()
Datums: 23/03/2012 13:51
Neura SS izplata heliotermisti.