UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: specs ()
Datums: 14/10/2011 23:20

Vēlos sistēmā pildīt nesalstošu šķidrumu, bet nevaru saprast, ko īsti izvēlēties. Saprotu, ka pēc priekšrakstiem ir jāpilda speciāli tam paredzēts šķidrums - etilēnglikols vai tamlīdzīgi, bet tajā pašā laikā skaidrs, ka auto tosols ir lētāks. Vai ir būtiski izvēlēties tieši apkurei paredzēto?

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: specs ()
Datums: 15/10/2011 21:17

up!

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: khe ()
Datums: 15/10/2011 23:30

[www.building.lv]
Vēl kautkur , ja pareizi atceros Rx rakstīja par kādu pārslu veidošanos, kas ķīlē sūkni..., bet varbūt ko jaucu..

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 16/10/2011 19:42

Par pārslu veidošanos reakcijā ar ūdenī esošo kaļķi rakstīju sakarā ar speciālā koncentrāta peliešanu apkures ūdenim, lietojot siltuma akumulatoru: Pielejot šo koncentrātu, kas itkā neļauj veidoties katlakmenim, tiešām veidojās kaļķa putriņa, kas nosēžās centrbēdzes sūkņa iekšpusē. Pēs sūkņa tīrīšanas, viss kalpo lieliski. Bet apkures speciālajam ūdenim kas nesasals itkā ir klāt speciālas piedevas, kas neļāuj korodēt, kā arī nebojā termovāstus....

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: aaaa ()
Datums: 16/10/2011 22:40

Auto tosols ir tieši tas pats etilēnglikola šķidums ūdenī, tā kā - lētāks tas nevar būt nekādīgi. Par šķidrumiem runājot - nezinu, bet bija doma varbūt pamēģināt Vācijā tik ļoti populāro kālija karbonāta šķīdumu ūdenī. Pirmkārt pilnīgi ekoloģisks, var liet grāvī, sasalst gan pie apmēram -13 grādiem, bet lielākais pluss, netiek zaudēta ne siltumietilpība, ne tā trakā cirkulācijas sūkņu dzenāšana, kas ir etilēnglikola gadījumā. Turklāt nekorodē iekārtas (etilēnglikols ar gaisa skābekli oksidējas līdz skābēm un laika gaitā var nokorodēt sūkņus, siltummaiņus utt.), tik jāuzmanās pašam, jo potašs ir potašs - šķīdums ir ļoti bāzisks, jāuzmanās uz rokām un galvenais acīs - principā jādarbijas ar cimdiem, bet reiz iepildīts un viss, tālāk ar viņu nav jādarbojas.

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: aae ()
Datums: 17/10/2011 09:42

Nekāda "traka cirkulācijas sūkņu dzenāšana" izmantojot glikolu nav novērota.

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 17/10/2011 10:56

Es savulaik tīklā atradu skaitli, ka aptimālas koncentrācijas glikola šķīdums ir 4-5x viskozāks par ūdeni...

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: aaaa ()
Datums: 17/10/2011 13:32

Kā siltumsūkņa zemes kontūra siltumnesējs ne visai. Ne velti friči lej ko citu.
Linkā:
[www.engineeringtoolbox.com]
var redzēt, ka pie 0 grādiem jāsūknē 2x vairāk, jo - lielāka viskozitāte, mazāka siltumietilpība, lielāka pretestība caurulēs. Un SS ar gariem kontūriem tā nav joka lieta.

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: ibm ()
Datums: 17/10/2011 15:31

Man ir malkas apkure, sistēmā salēju tosolu, puslīdz uz pusēm ar ūdeni. Puslīdz - tāpēc, ka man ideāli nevajag, galvenā doma bija daudmaz nodrošināties pret (maz ticamo bet tomēr) sasalšanu kritiskā brīdī, kā arī nodrošināt zināmu pretkorozijas noturību.

Pirku "Latvijas ķīmijā" tieši noliktavās, braucu ar saviem traukiem, sanāk diezgan draudzīga cena. Viss griežas kopš 2005.gada, nekādas korozijas pazīmes nav novērotas, nedz arī cita veida problēmas. Cik zinu, LĶ to tirgo vēl tagad.

Re: viela, ko pildīt apkures sistēmā
Autors: specs ()
Datums: 18/10/2011 00:33

Paldies par komentāriem! tagad esmu zinošāks sarunā ar santehniķi.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.