drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: vārsts ()
Datums: 01/11/2011 14:15

Ir iegādāts 32 kwh grobiņas tērauda malkas katls kas darbinās radiatoru apkuri ar akumulatoru. Līdzi katlam nāk drošības vārsts uz 1.5 bar, un apkurnieks saka, ka šīs vārsts uzreiz ir jāmaina uz 3 bar, jo sistēmā spiediens būs ap 2.5 bar. Vai ko tādu ir korekti darīt un vai paaugstināts spiediens sistēmā nenāks katlam par ļaunu?

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: umka ()
Datums: 01/11/2011 16:34

Slēgtajās apkures sistēmās parasti uztur spiedienu robežās no 1.5bar līdz 2bar spiedienu, tā ka meistaram taisnība!

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Rx ()
Datums: 01/11/2011 19:55

Nav gan taisnība meistaram: Grobiņas katlam maksimālais spiediens ir 0,1Mpa=1Bar=1 atmosfēra. Jo katls ir metinātais! Jāliek pareiza lieluma izplešanās trauks un spiediens praktiski nestaigās. Tas labi arī katlam, jo šuves nedeformēsies nemaz. Tāpēc aizsardzības ventilis ir uz 1,5Bar. ( Ja neticat teiktajam, uzmanīgi apskatieties plāksnīti uz katla!). Kāpēc jāliek 1,5-2,5 atmosfēras? Vai zināt?......

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: soseds2 ()
Datums: 01/11/2011 23:04

Piekritu Rx, drosibas varstu izvelas pec apkures iekartu max spiediena. Nezinu par Grobinu, bet akjiem caurmera ir lidz 3 bar.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Dzindzis ()
Datums: 02/11/2011 10:07

Ko darīt ja ir jāpkurina 3-4stāvi un katls ir pagrabā? Manuprāt Grobiņnieku metāllūžnos un jāpērk normalu katlu :))

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Rx ()
Datums: 02/11/2011 10:32

Dzindzis: Dabīgais ūdens staba spiediens ir 1 atmosfēra uz 10 metriem. Līdz ar to, spiediens būs ap 1 atmosfēra lejā krāsnī un sūknī.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: umka ()
Datums: 02/11/2011 10:54

Starp citu, spiedienam izplešanās traukā jābūt par 10% mazākam kā spiedienam sistēmā!

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Dzindzis ()
Datums: 02/11/2011 10:55

Zinu mācija, ja būt precīzam 1atm =9,8m ūdens staba. 0,1Mpa sanak vel mazak. 3-4stāvi privātmājā sanak 9-12m + pagrabs. Man 2 stāvu māja+pagrabs knapi pietiek ar 1 atm lai normali atgaisot radiatorus. Galīgi švaks tas katls sanāk :))

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Rx ()
Datums: 02/11/2011 11:23

Ja pareizi samontēta sistēma un radiatori arī ( līmenī, ar kabatu automātisko atgaisošanu...)), tad atgaisošanai nevajag 1 atmosfēru! Man, ar akumulatoru 750 litriem un 7 radiatoriem, bēniņos 60 litru izplešanāš trauks, atvērtā sistēma, Grobiņas 15kW katls, krāsns ķēdē 98W jauda ieslēgta, apkures ķēdē 36w,( lieliski pietiek arī ar 18w!)( domāju ka spiediens krāsnī ir ap 0,3 atmosfēras!) Regulus radiatoriem ( tiem maza caurplūdes pretestība, lieliski atgaisojās savas konstrukcijas dēļ),temperatūru nelaižu krāsnī virs 85 grādiem, sistēma strādā jau 5 gadus, un nav nekādu problēmu, ne ar gaisošanu, ne katla izplešanos- saraušanos. Pieredze rāda, ka nav jēgas akumulatorā uzkrāt lielāku temperatūru par 70 grādiem, bet gan veltīt uzmanību palielinātiem radiatoriem, automātikai, jo labāk izmantot tos 10 grādus zemajā galā, nekā gandrīz uzvārīt katlu un darbināt tikai augstajās temperatūrās, domājot ka mazie radiatori ir skaistāki, dizainiskāki, lētāki.( Jāsaprot:vielas siltumietilpība nav atkarīga no absolūtās temperatūras, bet no temperatūtas starpības !!!!!) Tā ietaupīsies naudiņa, kurināmais, laiks un būs komforts.


Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: raimix ()
Datums: 02/11/2011 16:14

Kur drošības vārstam jāatrodas? Pie katla izejas, respektīvi pie karstās izejošās trubas, pareizi? Vārsts tak nevar būt pie atbratkas?!

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: