Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Rx ()
Datums: 02/11/2011 16:33

Domāju, ka katram katlam jau rūpnīcā jābūt izgatavotai pieslēguma vietai. Augšpusē.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: soseds2 ()
Datums: 02/11/2011 18:58

Drosibas grupa un varsts parasti virs katla turpgaita.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: umka ()
Datums: 02/11/2011 19:00

Intereses pēc papētīju Grobiņas katlu specifikāciju, atbalstu Latvijas ražotāju, bet diemžēl konstatēju, kakova XXXXX ir jāražo tādi S...DI! Pagājušā gadsimta vidus tehnoloģijas! Tādu mē...slu var sametināt tēvocis Vaņa savā garāžā!

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Rx ()
Datums: 02/11/2011 21:38

umka: Kam Jums vajag 1,5 atmosfēras? Starp citu, Grobiņas krāsns ir ļoti viegli tīrāma, jo pieejamas visas plaknes. Atgādināšu, ka virsmas tīrība ir galvenais nosacījums krāsns augstam lietderības koeficientam ( protaams arī konstrukcijai).Jo izdedžu uzslāņojums ir ļoti labs siltuma izolātors. Un šī bēda ir ļoti aktuāla čuguna katliem,. Nedrīkst slinkot, bet jātīra gan....un tas nav tik viegli, ja arī praktiski neiespējami. Un maza piebilde: ja pie 1 atmosfēras ūdens uzvārās pie 100 grādiem, tad pie spiediena 2 atmosfēras , vārīšanās temperatūra ir 120 grādi. Domājams ka 1,5 atmosfērās 110 grādi. Un vārīšanās jau ir katla nepareiza darbība: izdalās gāzes, kas neļauj šķidrumam plūst, veidojās gaisa aizsprostojumi. Bet kam vajag šādu augstu darba temperatūru? Vienīgi uzkrājot akumulatorā, lai maksimālu enerģiju uzkrātu. Bet: zudumi pieaugs, jo ļoti, ļoti jānosiltina akumulators.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: soseds2 ()
Datums: 03/11/2011 22:54

Dazada lieluma ekas un apkures sistemas ir nepieciesami dazadi sistemas spiedieni. Tas nozime ka grobinas katls der salidzinosi mazam privatmaju sistemam. Nesaprotu, kadel tik mazs max spiediens, vareja tak but kadi 2-3.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: Didims ()
Datums: 04/11/2011 10:02

Grobiņas katli jau pa lielam ir daždesmit kw, kas arreizi tikai mazstāvu individuālai apbūvei ir domāti, tāpēc nevajag te demagoģiski jaukt dažādas lietas vienā čupā. Spiediens ir atbilstošs katlu izgatavošanas tehnoloģijai, bet tam nav iemesla būt lielākam.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: sistēmas spiediens ()
Datums: 26/12/2011 15:06

Nevaru īsti izkost kāds ir nepieciešamais spiediens sistēmai.

2 stāvu līvānene ar 10 radiatoriem 1t akumulators, katls ar 1,5 atm drošības ventīli un 140l izplešanās trauks. Augstums no zemākā punkta līdz augstākajam radiatora punktam apmēram 3,3m. Neesmu īsti izkodis kādam ir jābūt optimālajam spiedienam izplešanās traukā.

Lūdzu palīdziet. Paldies.

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: khe ()
Datums: 26/12/2011 18:39

Ir ari vaļējas sist. Tajās tie 1150 litri izpletīsies apm par 30l. Ja apakšējo spiedienu ņemsi ap 1atm, tad pretspiedienam traukā jābūt par 0,2atm mazākam, lai būtu ūdens rezerve. Apm, ieplūstot 70l ūdens 140l izplešanās traukā, spiediens būs ap 2atm(mazliet vairāk dēļ rezerves). Tā ka pietiks līdz 1,5 atm drošības vārsta nostrādei. Ja gribas drošāk, tad 0,7 pretspiedienu un 0,9atm spiedienu pie pilnīgi atdzisušas sist(ap 18-20gr).

Re: drošības vārsts grobiņas katlam
Autors: khe ()
Datums: 26/12/2011 20:10

1000l no 20gr līdz 90gr izplešas par 34l. Tas pēc blīvuma, tā ka ļoti nedaudz kļūdījos....

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  **     **  ********    ******   
 **     **  ***   ***  **     **  **     **  **    **  
 **     **  **** ****  **     **  **     **  **        
 ********   ** *** **  **     **  **     **  **   **** 
 **         **     **   **   **   **     **  **    **  
 **         **     **    ** **    **     **  **    **  
 **         **     **     ***     ********    ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727