Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: Inf ()
Datums: 14/11/2011 05:36

elektriķis Māris - principā piekrītu!

1,5 mm2 vara kabelis tur (ar rezervi) 15A strāvu, reāli var uzlikt jaudu līdz 3,5kW. 2,5mm2 turēs vismaz 20-21A, jaudu vismaz 4,5kW. Tad kas būs tie patērētāji istabās, kas patērēs vairāk par 2kW!? Tā kā dzīvojamās istabās 1,5mm2 pietiek ar rezervi. Ar to gribu teikt, ka ir jāaprēķina strāva uz kabeli, nevis vienkārši iemest 3 x 2,5 un āmen! Lai saimnieks maksā! Nu tad var būt virtuvē jūs metīsiet 3 x 10mm2!? Tā tak ir drošāk...
Uz gaismām tāpat. It īpaši, ja katrai istabai velk savu kabeli, tad ar 1mm2 pietiek atliegtiem galiem. Cik jums spuldzes jāsaliek, lai sasniegtu jaudu 3kW, ko tur šis kabelis? Ja ņem vidējo jaudu 60W - vajag 50 spuldzes! :)

Drošībai jābūt, bet nevajag arī pārspīlēt...

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 14/11/2011 08:59

Vai tad kādreiz aizdegas dēļ paša vada, nevis savienojuma pārkaršanas?

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: KristapsK ()
Datums: 15/11/2011 07:24

Sveicināti!
Ir maza pirtiņa, kurā gribēju kā ienākošo drošinātāju ietikt 3 fāzu strāvas noplūdes drošinātāju, lai ir uz visu mājiņu (dažas lampas un viena rozete). Jautājums - vai šādā situācijā (zemējums tiks nullēts drošinātāju kastē) zemējuma vads arī iet caur drošinātāju, vai arī pa taisno?
Paldies.

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: Dzindzis ()
Datums: 15/11/2011 09:02

3 fāzes dēļ dažām lampām un vienas rozetes ir pilnīgi lieki.Ja nu vienīgais pirt krāsns ir 3fāzu. Zemējums iet pa taisno savādāk tas nebūtu zemējums.

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 15/11/2011 10:14

nu es izvairītos likt noplūdnieku uz visu ēku, parasti to liek uz kādu grupu, piem. kādu mitro telpu vai tml.
Izvairītos tāpēc, ka tiek lietotas visādas ierīces, kuras neatbilst nekādiem standartiem un kurām jau pēc noklusējuma ir noplūde, piem. tie paši elektroinstrumenti - urbenes utt. Un nevajag te rakstīt, ka nav jālieto bojāti instrumenti u.c. elektrotehnika, piekrītu, bet reālajā dzīvē viss ir savādāk.

Protams, ja domā neko vairāk par apgaismojumu un kvalitatīvu boileri nelikt, tad liec galveno noplūdnieku, kas pēc būtības ir tākā kopējais mājas sargs pret izolācijas bojājumiem. Kautgan, ja ir kvalitatīvi savilkti pareiza izmēra vadi, salikti pareiza lieluma drošinātāji, savienojumi izveidoti atbilstoši normām ar ātbilstošām pārejas pretestībām un beigās katra grupa tiek izgriezta ar megeri, ja rezultāti ir pārliecinoši, nevis knapi virs pusmega, tad noplūdniekam neredzu jēgu.

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: moldriks ()
Datums: 15/11/2011 10:21

Var uzlikt arī nedaudz lielāka nomināla noplūdnieku, piemēram 300mA.Labāk ir elektroietaises izvietot pēc iespējas drošākās vietās, lai nesakrīt vairāki elektrobīstamības faktori vienlaicīgi.

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 15/11/2011 10:28

Vai nav tā, ka noplūdniekiem sastopamas tikai 2 diskrētas vērtības - 30 un 300 mA?

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 15/11/2011 10:37

ir vēl 10 mA, ja pareizi atceros lieto paaugstinātas bīstamības telpās, tādās kā sprāgstvielu noliktavas utt.

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: KristapsK ()
Datums: 15/11/2011 11:26

jautājums elektriķim Mārim - tu rakstīji "beigās katra grupa tiek izgriezta ar megeri" - kas ir megeris?

Re: Vadu sķērsgriezums
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 15/11/2011 12:00

megommetrs [www.yeint.lv]
kautkur varēja arī iznomāt stats.lv moš

neaizmirstam tikai izskrūvēt spuldzītes un izraut no rozetēm visus patērētājus pirms daram to.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  ********  **    **  **     ** 
 **   **   **     **  **    **  **   **   **     ** 
 **  **    **     **      **    **  **    **     ** 
 *****     **     **     **     *****     ********* 
 **  **     **   **     **      **  **    **     ** 
 **   **     ** **      **      **   **   **     ** 
 **    **     ***       **      **    **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727