krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: bern ()
Datums: 25/11/2011 11:33

Krīt spiediens apkures sistēmā. Apmēram 1 bars 5 stundu laikā. Apkures sistēma dzīvoklim, kospel elektriskais katls un 5 radiatori. Radiatorus atgaisoju, visu dzīvokli apstaigāju, nedzird, ka kaut kur spiestu garām.(ņemot vērā spiedienu 1,5 barus un, ka spiediens kādu laiku turās, manuprāt to vajadzētu dzirdēt, pat ja kaut kur zem grīdas kāda caurule gājusi pušu). Tāpat kaimiņi arī nesūdzas, ka uz galvas kaut kas lītu.

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: eb ()
Datums: 25/11/2011 12:32

izplešanās trauks vai katls caurs?

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: Dzindzis ()
Datums: 25/11/2011 12:46

1,5 bāri nav pa daudz priekšdzīvokļa? Nu tak turpini pildīt kamēr kaut kur nebūs peļķe :))

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: bern ()
Datums: 25/11/2011 13:55

Trauks netek! Par to peļķi -lielākā daļa cauruļu zem grīdas!

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: bern ()
Datums: 25/11/2011 13:56

Par spiedienu -tāds uz monometra norādīts kā norma. Katls atbilstošas jaudas!

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 25/11/2011 14:32

Ja izplešanās traukam krīt gaisa "pretspiediens", tad arī nekur netecēs. Minētajā sistēmā ir maz ūdens un jebkura noplūde izsauks strauju spiediena zudumu.

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: aaaa ()
Datums: 25/11/2011 14:43

Man arī ir Kospel katls, grīdas un radiatori, sistēma krietni lielāka. Pirmo gadu arī bija tā, ka krita spiediens, vienā vietā pie grīdu kolektora viens savienojums minimāli suloja. Ilgi nesaņēmos to novērst, jo peļķes nebija, daži pilieni, pofig. Piliens vienmēr karājās arī tās trubiņas galā, kas nāk no katla un beidzas katla apakšā - tā ir pārplūdes caurule ar spiediena ventili. Saņēmos, novērsu sūci pie kolektora un arī izjaucu to spiediena ventili katlam - tur pilnīgi nekas nebija, acīmredzot kāds mats vai kas tāds uz blīves, bet ar to bija pietiekoši, lai sulotu. Saliku atpakaļ un tagad jau faktiski 2 gadus spiediens stāv precīzi uz tās pašas atzīmes, kur tas bija uzpildot. Man sistēmā 2 bar.
Secinājums - meklē sūci, tāds kritums 100% nozīmē tikai to, ka kaut kur šķidrums zūd. Un zem grīdas varbūt noplūdes vietā jau sen ir liels slapjš plankums, ko neredz un varbūt arī neredzēs, jo tas uzsūcas zemgrīdas materiālā, bet tecēt netek, jo izplatoties ātrāk žūst kā nāk klāt.

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: eb ()
Datums: 25/11/2011 16:29

man bija tā, ka pretvārstam bija maza, maza plaisiņa. tur pat piliens nekarājās, bet bija nedaudz mitrs un zuda ūdens sistēmā. nomainīju to pretvārstu un viss gerai. nospriedu, ka tas ūdens ātri izžūst, jo tur tak visu laiku ir silts.

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: bern ()
Datums: 25/11/2011 18:41

paldies par idejām, lūkošu meklēt vainīgo savienojumu.

Re: krīt spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 25/11/2011 19:45

Bern, sistema gadijuma nav pildita ar specialo apkures skidrumu?
Man bija tads gadijums viena privatmaja, kur vitnes pakojums suloja un skidrums iztvaikoja un kritas spiediens. Tads ari varetu but iemesls, kas uzreiz laika gaita pamanams. Bet 5 h laika 1 bar tad tas noteikti varetu but zem gridas, ja virspuse neko neatrod.Ta ir liela noplude.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **   *******   **    **  ********   ******   
       **  **     **   **  **   **    **  **    **  
       **  **           ****        **    **        
       **  ********      **        **     **   **** 
 **    **  **     **     **       **      **    **  
 **    **  **     **     **       **      **    **  
  ******    *******      **       **       ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727