Kāpēc "izsita" visus automātiskos drošinātājus???
Autors: Alvisss ()
Datums: 29/11/2011 15:28

Vakar dzīvoklī no ierindas izgāja mikroviļņu krāsniņa. Kaut kas nosprakšķēja, atskanēja viegls blīkšķis un zilas dzirksteles, kā arī dzīvoklī iestājās tumsa.
Konstatēju, ka bija atslēgušies visi automāti, ieskaitot sadali elektroskapī, kas ārpus dzīvokļa. 1 - 10A B automāts, kurš bija uz sekciju, kurā atrodas arī mikroviļņu krāsns. 2 - dzīvokļa ievada automāts dzīvokļa elektrosadales skapī 20A B, 3 - automāts, kurš kāpņu telpā pie skaitītāja 25A B.
Pēc manas nelielās saprašanas tā nevajadzētu būt. Jebšu tas ir normāli?

Re: Kāpēc "izsita" visus automātiskos drošinātājus???
Autors: Rx ()
Datums: 29/11/2011 15:39

Īsslēgumā ( kas noprotams Jums bija, sadegot jaudīgai iekārtai) strāvas pieaugums ir ļoti ātrs un tās vērtība pārsniedz kontroletās strāvas vērtību visiem drošinātājiem ( nostrādā īsslēguma elektromagnētiskā spole). Un visi drošinātāji atslēdzās, jo visiem caurejošā strāva pārsniedza darba strāvu. Aiztures laiki īsslēgumā netiek defineti, un tas, vai tas ir A,B,C grupas neko nedod šajā īsslēguma gadījumā.

Re: Kāpēc "izsita" visus automātiskos drošinātājus???
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 29/11/2011 17:11

Man nekad nav gadījies, ka izsistu 32A C ievadu, ja īsslēgumu uztaisa, piemēram, aiz 25A B drošinātāja. Iespējams, tas ir tāpēc, ka es 500 m no neliela trafa varbūt nemaz nevaru sasniegt tik lielu strāvu kā apraksta Rx. Reiz gadījās uztaisīt īso pie kaimiņiem, kam špannis pienāk pa vairākus simtus metru garu 16mm² Al gaisvadu līniju - visa māja sāka dūkt ar 50 Hz frekvenci, taču 20 A drošinātājs tā arī nenostrādāja...

Re: Kāpēc "izsita" visus automātiskos drošinātājus???
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 29/11/2011 19:46

Alvisss, kā jau Rx rakstīja, tad tas ir normāli.

Vienstāvs, mans domāt, ka tai 16 kvadrātu līnijai galā ir vainu švaks vai arī nekāds atkārtotais zemējums, ganjau ka mājai arī nav zemējuma vai arī tas neatbilst normām. Vēl protams var būt visādi citādi apstākļi, galīgi greiza vai veca instalācija ar lielām pārejas pretestībām, bet to parasti pamana, kad spuldzīte kvēlo.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********    ******         **  **     ** 
 **    **  **     **  **    **        **  **     ** 
     **    **     **  **              **  **     ** 
    **     **     **  **              **  ********* 
   **      **     **  **        **    **  **     ** 
   **      **     **  **    **  **    **  **     ** 
   **      ********    ******    ******   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727